Замечание госэкспертизы
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пришли замечания с госэкспертизы, говорят, что много стояков.
Как бы отпимизировать схему
Сразу скажу, что такова уж планировка, что пришлось относить стояки на 1 этаже, поскольку над санузлами расположены учебные классы и спальни. Что тут поделаешь
Половину вентиляционных стояков можно убрать, заменив воздушными клапанами
Полностью согласен с freese Ст.К-6, не понял для чего нужен...
HellFire
15.11.2013, 9:57
Планировки не вижу... Но может есть смысл, воспользоваться п.17.20 СНиП 2.04.01-85*
Serg Ivanov
15.11.2013, 9:58
Цитата(neonar @ 15.11.2013, 9:18)

Сразу скажу, что такова уж планировка, что пришлось относить стояки на 1 этаже, поскольку над санузлами расположены учебные классы и спальни. Что тут поделаешь
Так не видя планов сложно сказать - но стояков таки много лишних..
Планировка 1 этаж, 2 этаж, разрез
Евгений_ВК
17.12.2013, 13:42
Такого еще не слышал (много стояков)

объединять стояки по верху надо, но не обязательно. В таких случаях пиши госэкспертизе "Прошу предоставить пункт нормативного документа который нарушен", и замечание будет снято. Удачи.
Serg Ivanov
17.12.2013, 14:22
Стояк К1-4 явно лишний. К1-1 тоже. Стояки без приборов выбрасывайте сразу. Остальные - проверяйте по пп.18.7.
Это почитайте - тоже полезно:
http://www.sinikon.ru/tech-doc/132-proektk...ntilyaciya.html
Serg Ivanov
17.12.2013, 14:30
Цитата(Евгений_ВК @ 17.12.2013, 13:42)

ТВ таких случаях пиши госэкспертизе "Прошу предоставить пункт нормативного документа который нарушен", и замечание будет снято. Удачи.
Не стоит усугублять. На стройке смеяться будут с такого проекта.
MEGASANTEHNIK
17.12.2013, 14:54
Немного не понял как заканчивается схема. в точке, где указан стояк К1-6 есть существующий опуск к которому подключаются?
Я, пожалуй соглашусь с экспертом. На мой взгляд стояки К1-1,2,4,6 вообще не нужны. Там, где стоит прочистка на опуске у трёх унитазов (у стояка К1-1) поставить вакуумник. Приборы со стояка К1-8 посадил бы на стояк К1-7. При желании и приборы со стояка К1-9 тоже можно посадить на К1-7 под потолком 1 этажа.
Стояки Д50 (К1-3, К1-5) просто заканчиваются на 2 этаже.
Итого у нас 1 вытяжка на кровлю К1-7. Система будет работать. Лишние дырки и трубы не нужны.