Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заземление стальных опор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
ZZZ777
Добрый день, форумчане! Проектом предусматривается установка временной (на время проведения работ) стальной опоры! На один светильник типа РКУ. Подскажите, требуется ли ее заземлять! Провод СИП-2 сечением 2х16.
ZZZ777
неужели никто не подскажет???
zem
Требуется. Или тянуть трехжильный проводник.
ZZZ777
ответвление от СИПа к светильнику выполняется трехжильным проводом ПВС. Какие требования есть к заземлению стальной опоры?
AdyBOB
Из ПУЭ 7-го изд.

2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.

2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями.

Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения.

2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:

1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);

2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.

2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.

Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника.

2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.

2.4.49. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.

Вот как-то так.

ПВС использовать нельзя, хотя бы АВВГнг по ГОСТ Р 53315-2009 Табл.2.
ZZZ777
есть ли какие-нибудь типовые альбомы по стальным опорам? Интересует именно заземление.


есть ли какие-нибудь типовые альбомы по стальным опорам? Интересует именно заземление.
AdyBOB
Вы электрикой первый раз занимаетесь?

Приварить стальную полосу 25х4 на высоту 0,4м от поверхности земли с отводом на 1м от опоры и приварить к вертикальному электроду из уголка 25. Размер сварочного шва не менее 8-10 см, видимые части покрасить в черный цвет.

Приварить к полосе на опоре болт на 6мм, соединить от этой точки проводом ПВ3 с наконечниками со светильником РКУ.
В местах соединения нанести маркировки желто-зеленым цветом или значком заземления.


energy_202
напишу свой вопрос в этой темеsmile.gif

Дано:
1) альбом 3.407-94 "Опоры стальные .....";
2) есть ПУЭ, таблица 2.5.19;
3) есть альбом 3.407-150 "Заземляющие устройства ВЛ 0,4-35 кВ".

Задача: заземлить опоры ВЛ (то есть выбрать длину стального стержня), зная удельное эл.сопротивление земли.

по первому пункту выбираем опоры, по второму пункту выбираем наибольшее сопротивление заземляющего устройства.
допустим, у нас УЭС грунта = 200 Ом*м.
получается, что наибольшее сопротивление ЗУ = 15 Ом.
по альбому 3.407-150 есть вариант выбора длины стержня, но он устаревший (не бьёт с ПУЭ).
как найти длину металлического стержня? кто чем пользуется?
dkrasnoborov
Цитата(energy_202 @ 2.2.2015, 9:33) *
как найти длину металлического стержня? кто чем пользуется?

Я бы предложил посчитать по формуле для вертикального заземлителя, например из справочника Манькова "Защитное заземление и зануление элеткроустановок". Привожу страницу оттуда
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.