Бул0чка
Уважаемые Дамы и Господа)) не знаю есть тут такая тема или нет))
Описание : на производстве нужен большой бак, который будет греть воду (что-то наподобие бойлера). Трубы должны быть полипропиленовые.
Вопрос : как полипропиленовые трубы наружным диаметром 110 и 75 подсоединить к насосам (к 65-50-160а)? или проще стальными трубами это сделать? и можно ли использовать металлическую запорную арматуру с полипропиленовыми трубами? и если можно - то как? laugh.gif куча переходников? боюсь, что предлагаемые полипропиленовыми производителями вентили не выдержат нагрузки промышленных масштабов))
karuzo
В любом каталоге на полипропиленовые трубы приводятся фитинги и деталировка как их соединять со стальными. Самому выдумывать ничего не надо.
Бул0чка
можно ссылочку на такой любой каталог? что-то я не могу найти того, что мне надо...
karuzo
http://www.valtec.ru/VALTEC-catalog.pdf
OlgaO
не смущает наличие пункта в СП и СНиП на воду от применении стали в насосных?
nick2
Цитата(Бул0чка @ 26.11.2013, 19:26) *
Вопрос : как полипропиленовые трубы наружным диаметром 110 и 75 подсоединить к насосам (к 65-50-160а)? или проще стальными трубами это сделать? и можно ли использовать металлическую запорную арматуру с полипропиленовыми трубами? и если можно - то как? laugh.gif куча переходников? боюсь, что предлагаемые полипропиленовыми производителями вентили не выдержат нагрузки промышленных масштабов))

Я стыкую через фланцы.
У пп есть фланцы. На стали есть переходы диаметрови фланцы.
запорная арматура и обратники - металл, межфланцевые.
пока всё работает. Как минимум - с 2007 года

СП не смущает. Для заказчика главное - чтобы работало.
эксперты пока не возражают..
Бул0чка
Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 2:43) *
Я стыкую через фланцы.
У пп есть фланцы. На стали есть переходы диаметрови фланцы.
запорная арматура и обратники - металл, межфланцевые.
пока всё работает. Как минимум - с 2007 года

СП не смущает. Для заказчика главное - чтобы работало.
эксперты пока не возражают..



Спасибо, и мы так делать будем rolleyes.gif