подскажите пожалуйста
есть калорифер с холодной водой, температура воды на входе +7 град цельсия, ожидаемая температура воды на выходе +15 град цельсия, температура воздуха на входе в калорифер +28 град/энтальпия воздуха на входе 50 кДж/кг, на выходе хотим получить воздух с температурой допустим +18 град
вопрос: как измениться влагосодержание и относительная влажность воздуха и как пойдет процесс в хд диаграмме)))
у Вас не хватает начальных условий: тип и рядность калорифера? (от этого зависит его кпд и тепловая мощность); массовый расход теплоносителя через калорифер? (опять же со своими параметрами. В данном случае видимо должна быть гликолевая смесь определённой концентрации, а следовательно она будет иметь теплоёмкость отличныю от воды); массовый расход охлаждаемого воздыха? Задаваясь массовым расходов теплоносителя можно посчитать сколько калорифер сможет "вытянуть" кубов воздуха на требуемое охлаждение, и наоборот - задаваясь нужным кол-вом массового расхода воздуха вычисляем необходимый массовый расход теплоностителя способный обеспечить требуемое охлаждение. Ну и конечно надо задать влажность воздуха на входе процесса (хоть абсолютную, хоть относительную для его температуры).
Даже без расчётов можно сказать, что скорее всего прийдётся говорить не о том "как изменилось влагосодержание" у выходного воздуха, а о том сколько литров конденсата в час Вам прийдётся отвести от установки... Удачи
примерно так: из точки входа по лучу в точку +[(+7+15)/2]°С/100% до +18°С