Добрый день всем!
Многих интересует вопрос управление котельной дистанционно (удаленно). Особено это актульно для коттеджей, где люди проживают либо не постоянно, либо не постоянно находятся дома.

Из всех производителей бытовых котлов только у Висмана есть разные управлялки, но Висман стоит дорого. Все остальные производители не имеют таких устройств.

Как правило людей интересует два режима работы: комфортный и экономичный. А так же возможность дистанционно, скажем с телефона менять эти два режима.

В моем случае заказчик требовал два контура отопления и контур ГВС, задача была решена с помощью контроллера кситал (3 реле управляемых по телефону) и контроллера отопления.
В результате можнео будет менять режим работы двух контуров отопления с комфортного на экономичный, а также останавливать котельную.
Простенькая схема во вложении.

Интересуют замечания и предложения
kyza67
может хоть кто-нибудь гланет ветку??
Чинный
Как раз интересовался месяц назад. Так и сказал заказчику покупать Висман, но пока систему управления не делалиsad.gif
Жаль не очень в автоматизации (подсказать не получится), а тепловую схему увидеть реально?
kyza67
да

/
Taube
Цитата(kyza67 @ 3.12.2013, 9:24) *
может хоть кто-нибудь гланет ветку??



Глянул blink.gif !

Очень как-то примитивненько! Для полноценной диспетчеризации нужно добавить:
- оповещение о загазованности (СО и метан);
- оповещение об отключении электричества;
- оповещение от пожарно-охранной сигнализации;
- оповещение о неисправности котлов, насосов, регулирующих клапанов;
- оповещение об отсутствии давления в газопроводе;
- оповещение о падении давления теплоносителя.

Далее, дистанционное изменение температурных кривых, суточного и недельного графиков в каждом отопительном контуре (включая ГВС). Включение-выключение контуров отопления, управление температурой котлового контура и пр. Получение аварийных сигналов в виде SMS на телефон, в виде e-mail на компьютер. Управление котельной и сброс аварий (при необходимости, например, когда подали напряжение) с компьютера или со смартфона.

Ну и котельная должна соответствовать, резервирование котлов, насосов, автоматическая подпитка ну и хорошая схемотехника!


Alex_
Цитата(kyza67 @ 2.12.2013, 18:59) *
... актульно для коттеджей, где люди проживают либо не постоянно, либо не постоянно находятся дома.


Значит это всё равно дача :-) хотя, безусловно, может стоить дороже любой квартиры.

Цитата(Taube @ 3.12.2013, 14:56) *
- оповещение о загазованности (СО и метан);
- оповещение об отключении электричества;
- оповещение от пожарно-охранной сигнализации;
- оповещение о неисправности котлов, насосов, регулирующих клапанов;
- оповещение об отсутствии давления в газопроводе;
- оповещение о падении давления теплоносителя.

Ну и котельная должна соответствовать, резервирование котлов, насосов, автоматическая подпитка ну и хорошая схемотехника!

И нужно ли это всё для дачи?
Чинный
Заказчик хочет! Почему нет?
Функциональная схема автоматизации, что куда подводите к насосам или треходовым?
kyza67
Цитата
Очень как-то примитивненько! Для полноценной диспетчеризации нужно добавить:


Большинство замечаний можно включить в Кситаловский контроллер и получать смски,
Для котла предназначенного для коттеджа нет необходимости, что то мудрить более чем преключения двух режимов, ну может еще сигнализация..

Полноценная диспетчеризация будет стоить других денег как в плане проекта, так и монтажа.

Лучше предложите что толучше, но за небольшие деньги.
Чинный
К сожалению, опыта нет, поэтому тема вери интрестинг!
Vasisualii
Вообщем то видов систем управления бывает несколько. Та что представлена довольно таки простая. Но ее достаточно чтобы установить температуру нужную, получить оповещение о отключении или скачке электричества и запустить дистанционно котел если он отключился. И в режиме онлайн получать инфу о режиме котла и с датчиков температуры. Знаю где купить такой GSM модуль только под другим названием за 6 тысяч. Могу подсказать кого заинтересует. Есть системы посложнее, но у них цена уже за 20 тысяч и я честно говоря не уверен нужен ли такой тщательный контроль за котлом на дачах или в коттедже. На мой взгляд первого варианта вполне достаточно.
Ashihara
Думаю, вот это с вот этим + 3G-свисток за 500р - самое дешёвое решение.

При желании можно будет и диспетчеризацию через этот же модем протащить.
Taube
И нужно ли это всё для дачи?
[/quote]

Тема про диспетчеризацию коттеджа!
Ну и прописная истина: "дешево хорошо не бывает!".
Например, что может случиться с котельной:
- отключили электричество;
- отключили газ;
- сработал датчик обратной тяги;
- котел остановился по перегреву;
- вышел из строя насос контура отопления;
- вышел из строя регулирующий клапан;
- вышел из строя датчик температуры контроллера отопления ну и т.д. и т.п.

Конечно, можно за 5000 руб получить сигнал, что температура в котловом контуре стала 30 градусов. Потом проехать 50 км и увидеть, что накрылся насос! Теперь обратно 50 км, найти насос (если сам не можешь заменить, то и спеца) и 50 км к коттеджу. За это время многое может произойти!

Если есть полноценная диспетчеризация, то причину можно сразу выяснить и принять меры. Например, пришел сигнал, что нет давления в газопроводе! Можно позвонить в Горгаз, если там отключений нет, скорее всего клапан самопроизвольно сработал (а сигнала по метану не было и электричество не отключали)!

Т.е. принять правильное решение проще!
kyza67
Цитата
Если есть полноценная диспетчеризация, то причину можно сразу выяснить и принять меры. Например, пришел сигнал, что нет давления в газопроводе! Можно позвонить в Горгаз, если там отключений нет, скорее всего клапан самопроизвольно сработал (а сигнала по метану не было и электричество не отключали)!


Это не для простых обывателей, люди то не знают как батареи работают, а вы про клапан на газе и горгаз. В таком случае закладываем в спецификацию еще и инженера-диспетчера - 1 шт.))

Цитата
Думаю, вот это с вот этим + 3G-свисток за 500р - самое дешёвое решение.

При желании можно будет и диспетчеризацию через этот же модем протащить.


Это интересная идея, много свободы для управления.Только опыт нужен.
______________________________
Vasisualii напиши (можешь в личку) про кнтр. за 6 тыс.
titanik71
Пример использования контроллера BM8039D в системе отопления:
Дистанционное управление контроллером Kromschroeder E8.5064 из постоянное дневное отопление в постоянное пониженное отопление и наоборот (например переход с температуры +25 °C на +18 °C, эти значения запрограмированы в контроллере E8.5064). Реализация этой фунции: реле 1 и 2 контроллера BM8039D подключить к датчику FBR контроллера Kromschroeder E8.5064 и запрограмировать управление реле контроллера BM8039D с помощью SMS.
Пример управляющего SMS для перехода Kromschroeder E8.5064 на пониженную температуру отопление: L1=1 L2=1

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подключив к контроллеру BM8039 модуль DSA81 (http://785799.ru/----------------------------dsa81.html0, появится возможность контролировать напряжение АС 220В до 8 каналов. В данной схеме выбрано:
-реле контроля фаз ввода электросети.
-реле контроля фаз электрокотла
-напряжение питания газового котла
-напряжение питания контроллера отопления
-напряжение питания реле давления и насосов
-напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт вход
-напряжение питания источника бесперебойного питания 4 кВт выход

Используя сеть 1-wire можно контролировать температуру с помощью датчиков температуры DS18B20 модуль DSA81 и аналоговые сигналы модуль ADC-TP1 АЦП DS2450 (http://785799.ru/adc-tp1-ds2450.html). В данной схеме выбрано:
-температура в гидравлическом разделителе (стелка)
-температура в обратном трубопроводе теплых полов
-температура в обратном трубопроводе радиаторного отопления
-температура в обратном трубопроводе газового котла
-температура в помещениях
-давление в системе отопления
-напряжение на аккумуляторной батарее бесперебойного питания

Настройку срабатывания выше или ниже установленного значения, производится в контроллере BM8039 для отправки SMS с сообщением на русском тексте о тревожном событии. Как только событие произошло данное сообщение отсылается выбранному абоненту. Кроме того, устройство может самостоятельно (и по запросу) генерировать текст SMS сообщения транскрипт, например SMS о состоянии системы. Подробнее об использовании читайте инструкцию BM8039.


источник http://785799.ru/
Taube
Цитата(kyza67 @ 3.12.2013, 12:45) *
Это не для простых обывателей, люди то не знают как батареи работают, а вы про клапан на газе и горгаз. В таком случае закладываем в спецификацию еще и инженера-диспетчера - 1 шт.))


Простые обыватели не заморачиваются на диспетчеризацию котельной! У них и котельной-то наверное нет, АГВ или КЧМ стоит. В лучшем случае настенный котел!

Да и делать такие системы могут очень немногие!

inzhenegr
Цитата(Ashihara @ 3.12.2013, 15:44) *
Думаю, вот это с вот этим + 3G-свисток за 500р - самое дешёвое решение.

При желании можно будет и диспетчеризацию через этот же модем протащить.

Это раньше можно было такую схему использовать. Сейчас опсосы не выдают внешние белые ip за разумные деньги. МТС, например, запросил 5 т.р. за белый статический ip. Без белого ip связь будет только в одну сторону (от контроллера к телефону, либо поднимать vpn). Хотя нет, управление звонками или смсками работать будет, но это детский сад rolleyes.gif
Ashihara
Цитата(inzhenegr @ 10.12.2013, 20:45) *
Это раньше можно было такую схему использовать. Сейчас опсосы не выдают внешние белые ip за разумные деньги. МТС, например, запросил 5 т.р. за белый статический ip. Без белого ip связь будет только в одну сторону (от контроллера к телефону, либо поднимать vpn). Хотя нет, управление звонками или смсками работать будет, но это детский сад rolleyes.gif


Мне сложно представить коттедж, где прям кровь из носу нужна удалённая диспетчеризация. СМС достаточно, а диспетчеризация местная, если уж очень хочется на картинки посмотреть. По проводу или вай-фаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.