Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Задвижка на пнд трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
аняабр
Уважаемые специалисты! Первый раз столкнулись с таким вопросом, подскажите, пожалуйста: в проекте предусмотрено противопожарное кольцо из пэ труб d=450мм по ГОСТ 18599-2001. Соответственно установлены в необходимых местах задвижки чугунные d=450мм. И теперь со стройки бесконечно шлют письма, что мы должны заменить задвижки на d=400мм, т.к. у трубы ПЭ 100 SDR 17-450х26,7 имеют стенку 26,7мм, и соответственно внутренний диаметр трубы d=400мм. Скажите, пожалуйста, правы ли строители и должны ли мы корректировать рабочую документацию?
nagger
А как вы соединяете в проекте задвижку с трубой? Можете прорисовать узел с учетом толщины стенок, размеров фланцев?
nick2
строители прАвы.
у пластика Ду запорной арматуры металлической имеет на размер меньше.
аналогично и Ду50 металл - это труба ф57.
об этом уже писалось.
т.е. для ф63=Ду50, ф90=Ду80 и т.д.

если арматура пластиковая (кран шаровый), то ее размер указывается по диаметру трубы.

посмотрите чертежи фланца для Вашей ф450 трубы (из пластика) и размер фланца металлического или фланца Ду400 задвижки, Вы увидите совпадение по отверстиям для крепежа.
фланец пластиковый имеет бурт (прилив) размер которого меньше размера трубы.
Zloy
Я бы так вообще на 500 задвижки сатвил=)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
nick2
Цитата(Zloy @ 6.12.2013, 16:04) *
Я бы так вообще на 500 задвижки сатвил=)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


металлические фланцы, подходят для пластиковых, по размерам креплений и т.д.

не крепится .doc, картинку делать некогда, можно проверить в ГОСТе

для Ду450-500
размер Д0 фланца больше ф450
труба будет просто болтаться в отверстии фланца.
Dima_UA
а гост на эти фланцы для ПЭ труб есть?
а то связывался с заводами, говорили, что под втулку идут обычные стальные фланцы, только надо обточить середину
Zloy
Цитата(nick2 @ 6.12.2013, 13:31) *
для Ду450-500
размер Д0 фланца больше ф450
труба будет просто болтаться в отверстии фланца.


не понял, что вы имели в виду.

До у фланца под ПЭ трубу 517мм, он и должен быть больше 450мм, это же "накидной" фланец.
nick2
так, нарыл
производители пользуются этим

ГОСТ 12815-80 (Фланцы арматуры, соединительных частей и полиэтиленовых труб)
Цитата
Цитата
Прижимные фланцы – это расточенные плоские фланцы, которые используются для соединения полиэтиленовых труб (ПНД).

Изготавливаются фланцы по ГОСТ 12820-80, затем внутренний диаметр D0 растачивают до нужного диаметра, чтобы фланец можно было надеть на полиэтиленовую втулку, которая называетсявтулка под фланец(бывает короткая и удлиненная). Конец втулки приваривают к концу полиэтиленовой трубы. Остальные параметры прижимных фланцев для ПНД труб – диаметр, количество отверстий, межцентровое расстояние аналогично плоским стальным приварным фланцам по ГОСТ 12820-80. Прижимные фланцы используются при давлении 10 и 16 атм.

Цитата
Выполнение фланцевых соединений напорных ПЭ труб
Трубы полиэтиленовые напорные низкого давления, как уже было сказано, могут быть соединены фланцевым методом. Для оснащения трубы фланцем на нее приваривают специальный буртик подходящего диаметра, на который впоследствии свободно надевают жесткий фланец.

Болты фланцевого соединения требуется затягивать динамометрическим ключом крест-накрест. Используя для соединения армированные пластиковые фланцы, необходимо применять болты с подкладными шайбами, чтобы обеспечить равномерное распределение на фланец образующихся осевых сил.
Zloy
Казанцы лукавят=)
ГОСТ 12815-80
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв.). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
C 01.01.1983 действует.
1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °С) и может быть использован для их сертификации.
Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76.
Требования пп. 1 - 3; 5; 6; 10 - 12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.


аняабр
В рабочем порядке было решено оставить задвижки dу=450мм. Теперь вопрос с креплением данного соединения: втулка под фланец имеет диаметр 585мм, а также расстояния между отверстиями у свободного фланца и фланца задвижки также 585мм. Т.е. фактически болту там не пролезть (см.рис.). Как быть? Втулки под фланец уже закуплены на стройке, они предлагают их обтачивать по диаметру, но это на мой взгляд тоже не целесообразно. У них также были предложения применить фланцы d=500мм, а затем ставить переходы, но тогда мы не впираемся ни в какие колодцы.
Zloy
Цитата(аняабр @ 6.12.2013, 15:14) *
Теперь вопрос с креплением данного соединения: втулка под фланец имеет диаметр 585мм, а также расстояния между отверстиями у свободного фланца и фланца задвижки также 585мм. Т.е. фактически болту там не пролезть


Дык потому я и говорю о задвижке на 500. и никаких переходов там не нужно: труба 450-фланец расточенный из 500 -втулка под фланец 450 - задвижка Ду500 -втулка под фланец 450 - фланец расточенный из 500
nagger
Стр. 11, http://www.icaplast.ru/files/file/instr_2012.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.