arsenalnayaa
Добрый день,Специалисты !!!
Предстоит принимать в эксплуатацию вновь построенное 17 -ти этажное офисное здание .
Пару дней назад смонтировали канализацию от ресторана и канализацию от лаборатории (будет производиться слив отработанных анализов) в один вывод . Вся эта красота проходит внутри ИТП и занимает две стены. Под трубами канализации находятся узлы учета , насосы и автоматика ИТП.........
читаю СНиПы ,пока не могу найти конкретного Запрета на прохождение и вывод канализации внутри помещения ИТП.

Самому эта идея ой как не нравиться....Помогите,пожалуйста.
Водяной
Цитата(arsenalnayaa @ 9.12.2013, 14:28) *
Добрый день,Специалисты !!!
Предстоит принимать в эксплуатацию вновь построенное 17 -ти этажное офисное здание .
Пару дней назад смонтировали канализацию от ресторана и канализацию от лаборатории (будет производиться слив отработанных анализов) в один вывод . Вся эта красота проходит внутри ИТП и занимает две стены. Под трубами канализации находятся узлы учета , насосы и автоматика ИТП.........
читаю СНиПы ,пока не могу найти конкретного Запрета на прохождение и вывод канализации внутри помещения ИТП.

Самому эта идея ой как не нравиться....Помогите,пожалуйста.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1999 г. N 167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5 C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно - канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 15:10) *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 1999 г. N 167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

не действует dry.gif
arsenalnayaa
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 15:36) *
не действует dry.gif


Можно подробнее!
еще стояки канализации по углам помещения прокинуты
arsenalnayaa
Помогите найти конкретное обоснование. Спасибо
Водяной
Цитата(Elenk_@ @ 9.12.2013, 15:36) *
не действует dry.gif

Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2013 года)

Вид документа:
Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167

Принявший орган: Правительство РФ

Статус: Действующий


при наличии труб ГВС в ИТП можно ссылаться на данный пункт...если ГВС нет, а только отопление, только на технические условия теплоснабжения и требования теплоснабжающей организации...
Nasosnik25
Консультант+ говорит, что недействующий:

IV. Учет количества отпущенной (полученной)
питьевой воды и принятых (сброшенных) сточных вод

32 - 57. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.


По сути вопроса - запретить располагать транзиты и выпуски канализации в ИТП можно, если обосновать, что помещение ИТП является "помещением с особым санитарным режимом". Где список таких помещений - науке неведомо. Если ИТПшники пропустили такое решение, то, по идее, все нормально. По факту не такая редкость - каналья в ИТП. Ну и еще нормативные расстояния между вводом тепла и выпуском канализации проверить надо.
arsenalnayaa
Цитата(Водяной @ 9.12.2013, 17:00) *
Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 29 июля 2013 года)

Вид документа:
Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 N 167

Принявший орган: Правительство РФ

Статус: Действующий


при наличии труб ГВС в ИТП можно ссылаться на данный пункт...если ГВС нет, а только отопление, только на технические условия теплоснабжения и требования теплоснабжающей организации...


Спасибо,понял. А если оставлять как есть,что посоветуете,изоляцию накинуть ,еще что....!??
Zloy
Допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях через помещение для вентиляционного оборудования. п. 7.10.7 СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003 Актуализированная редакция "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Через ИТП не страшнее
Максим
Цитата(arsenalnayaa @ 9.12.2013, 14:28) *
Пару дней назад смонтировали канализацию от ресторана и канализацию от лаборатории (будет производиться слив отработанных анализов) в один вывод.


Давайте для начала задумаемся над этой фразой...(а если это еще анализ кала).
Сдается мне, что целый ряд нормативных документов требует отдельных выпусков для предприятий общепита, встроенных в здания другого назначения.

А прямого запрета на прокладку канализации через ИТП вы на настоящий момент не найдете ни в одном документе, хотя многие эксплуатационные теплоснабжающие организации это запрещают.
Хоттабыч
Во первых есть ли всё это в проекте? Или это самодеятельность? Если самодеятельность, а это самодеятельность, то или на поклон в проектную организацию которая дом проектировала пущай идут эти деятели со своей канальей с просьбой внесения изменений, или приводят всё в то состояние как было (а это далеко не просто трубы демонтировать... сделаешь дырочку - потом не запломбируешь(с))

Во вторых, любой ввод или выпуск не суть чего должОн иметь сальниковое уплотнение ввода. С газом не шутят, а он понимашь, без этого сальника ну прям как здрасте из грунта в ИТП просочится и кааак ббабахнет (тфу,тфу,тфу).

И в третьих, а это самое пожалуй главное, от ресторана должно идти два выпуска канализации. Точнее сказать у него их должно быть две. Одна хозбыт (сортир, душевая, рукомойник), другая производственная (мойки и прочая кухонная лабудень). И объединяться они не имеют права по определению и по нормам, а должны идти до первого приемного канализационного колодца отдельно. Это про общепит. Про лабораторию так на вскидку не скажу, нужно знать что там за стоки у них, но более чем уверен, что там тоже далеко не все так просто. Ну а что-бы объеденить в одну систему хозбыт, производство общепита, и хрен-знает какую лабораторию это вообще нонсенс.
arsenalnayaa
Всем огромное спасибо. Смонтировано все по проекту,через ИТП проходит две трубы от ресторана(сортир и кухня) и через дин выход сливают в жироуловитель, закопанный на улице. Еще труба есть от лаборатории ,отдельным выходом сливает в отдельный бак .
Проектировщики по моему видению могли перенести все коммуникации за стену(не заходя в ИТП) ,но получилось как часто бывает........ bang.gif
Спасибо ВСЕМ за советы. Отличный форум!!!
Хоттабыч
"Смонтировано все по проекту, через ИТП проходит две трубы от ресторана (сортир и кухня) и через один выход сливают в жироуловитель, закопанный на улице."
Может меня поправят более опытные коллеги ВКашники, но, имхо, так делать нельзя.

Кстати, а что говну то делать в жироуловителе smile.gif

Nasosnik25
Цитата(arsenalnayaa @ 10.12.2013, 8:40) *
через ИТП проходит две трубы от ресторана(сортир и кухня) и через дин выход сливают в жироуловитель...


Цитата(Хоттабыч @ 10.12.2013, 10:20) *
Кстати, а что говну то делать в жироуловителе smile.gif


Гуано будет там УЛАВЛИВАТЬСЯ smile.gif) Изначальный вопрос был про прохождение труб через ИТП, а теперь вот до чего докопались! Автор, вы ту часть проекта выложите, интересно посмотреть. Если все в ЖУ уходит, то.....
Serg Ivanov
Цитата(Хоттабыч @ 10.12.2013, 10:20) *
"Смонтировано все по проекту, через ИТП проходит две трубы от ресторана (сортир и кухня) и через один выход сливают в жироуловитель, закопанный на улице."
Может меня поправят более опытные коллеги ВКашники, но, имхо, так делать нельзя.

Кстати, а что говну то делать в жироуловителе smile.gif

Нельзя. пп17.3 и 15.2 СНиП2.04.01-85*
arsenalnayaa