Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: "Умная" вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
poloz-pro
Уважаемые Господа!
Прошу помощи в вопросе "умной" вентиляции! Может кто-нибудь проектировал сложные системы, основанные на автоматизации?
Есть производственное помещение с клапанами постоянного, переменного расхода , с измерителями расхода и давления на ветках вытяжной системы. В процессе работы клапаны будут закрываться и открываться и расход и давление будут постоянно изменяться. Все это подвязано на шкафы автоматики в данном помещении. Но изменение расхода и давления должно отражаться и на работе приточной и вытяжной систем с частотными регуляторами этого помещения. Не совсем понимаю, как связать автоматику отдельно взятого помещения с автоматикой систем приточной и вытяжной установок?
@@@
Ну для начала датчики давления в статических камерах вентмашин на притоке и вытяжке, по показаниям которых управляется скорость вращения вентиляторов.
poloz-pro
То есть, если я правильно поняла, изменение скорости вращения вентиляторов будет зависеть от общей картины на конечном участке возле установки? А не будет ли такая система слишком инерционной? Как это работает на практике?
Может есть какая нибудь возможность наладить сигнализацию об изменениях параметров расхода и давления от шкафа помещения к шкафам установок проводами - так быстрее будет? Или нет такого варианта в природе? mellow.gif
alem
Всё это есть в ста разновидностях, ищите нормального проектировщика.
@@@
Цитата(poloz-pro @ 13.12.2013, 8:01) *
То есть, если я правильно поняла, изменение скорости вращения вентиляторов будет зависеть от общей картины на конечном участке возле установки? А не будет ли такая система слишком инерционной? Как это работает на практике?
Может есть какая нибудь возможность наладить сигнализацию об изменениях параметров расхода и давления от шкафа помещения к шкафам установок проводами - так быстрее будет? Или нет такого варианта в природе? mellow.gif

Да какая там инерционность? Где-то в сети расход уменьшился - давление в статической камере увеличится. Автоматика по датчику давления сразу это уловит и сразу уменьшит расход на вентиляторе так, чтобы давление в статической камере вернулось к первоначальному. Секунд 5 инерционности....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.