Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться: для объекта (агрологистический комплекс) была запроектирована насосная станция пожаротушения (со спринклерной системой АПТ в здании склада: категория В, степень огнестойкости VII, класс Ф5.1, стр. объем 37,000 м. куб. и наружного пожаротушения от кольцевого водопровода с ПГ). Запас воды хранился в 2-х резервуарах по 500 кубов. Пополнение из скважины на сети В1. Здание насосной станции было построено, сеть противопожарного водопровода проложена и тут заказчику в голову пришла идея, что проще, быстрее и дешевле вместо резервуаров сделать пож. водоем, и убрать из склада систему АПТ, разделив его на отсеки. Вопросы в следующем:
1. Ввиду того, что насосная уже построена, насосы будут не под заливом, возможно ли для их залива использовать ваккум-насосы?
2. Если да, то как будет выглядеть обвязка такой системы? И как будет работать автоматика? Сначала включается ваккум-насос, откачивает воздух из всасывющего трубопровода и потом включается рабочий противопожарный насос?
3. Необходимо ли нам держать постоянное давление в сети? И как это осуществить с учетом того, что всасывающий патрубок не будет заполнен водой? Естественно и жокей насос и бак были при системе АПТ в складе.