Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насосная станция пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Dimkis
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться: для объекта (агрологистический комплекс) была запроектирована насосная станция пожаротушения (со спринклерной системой АПТ в здании склада: категория В, степень огнестойкости VII, класс Ф5.1, стр. объем 37,000 м. куб. и наружного пожаротушения от кольцевого водопровода с ПГ). Запас воды хранился в 2-х резервуарах по 500 кубов. Пополнение из скважины на сети В1. Здание насосной станции было построено, сеть противопожарного водопровода проложена и тут заказчику в голову пришла идея, что проще, быстрее и дешевле вместо резервуаров сделать пож. водоем, и убрать из склада систему АПТ, разделив его на отсеки. Вопросы в следующем:
1. Ввиду того, что насосная уже построена, насосы будут не под заливом, возможно ли для их залива использовать ваккум-насосы?
2. Если да, то как будет выглядеть обвязка такой системы? И как будет работать автоматика? Сначала включается ваккум-насос, откачивает воздух из всасывющего трубопровода и потом включается рабочий противопожарный насос?
3. Необходимо ли нам держать постоянное давление в сети? И как это осуществить с учетом того, что всасывающий патрубок не будет заполнен водой? Естественно и жокей насос и бак были при системе АПТ в складе.
Водяной
1)7.2. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
Примечание - В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
3) вот поэтому включение надо делать от давления воды в системе....давление упало ниже нормы - включились основные насосы подкачали и отключились
Dimkis
Цитата(Водяной @ 15.12.2013, 19:49) *
3) вот поэтому включение надо делать от давления воды в системе....давление упало ниже нормы - включились основные насосы подкачали и отключились

Это как раз понятно, но не будет ли проблем при эксплуатации? Я имею ввиду, если сделать систему под давлением, то при падении давления пускать основной насос??? На сколько знаю, часто включать противопожарные насосы не есть хорошо...
И все таки, есть ли нормы, запрещающие делать систему просто заполненную водой? вроде все перечитал, нигде не нашел.
Водяной
Цитата(Dimkis @ 15.12.2013, 22:33) *
Это как раз понятно, но не будет ли проблем при эксплуатации? Я имею ввиду, если сделать систему под давлением, то при падении давления пускать основной насос??? На сколько знаю, часто включать противопожарные насосы не есть хорошо...
И все таки, есть ли нормы, запрещающие делать систему просто заполненную водой? вроде все перечитал, нигде не нашел.

а у вас утечек не должно быть из системы...они может и включаться не будут...а если и будут, то достаточно редко
Водяной
хотя, сигнал будет в пожчасть тогда идти о включении насосов...ложное включение так сказать....над этим надо подумать
но вообще, стандартные насосные пожаротушения без АУПТ идёт только с основными насосами и ничего лишнего...
Dimkis
Цитата(Водяной @ 16.12.2013, 10:29) *
хотя, сигнал будет в пожчасть тогда идти о включении насосов...ложное включение так сказать....над этим надо подумать
но вообще, стандартные насосные пожаротушения без АУПТ идёт только с основными насосами и ничего лишнего...

Согласен, не стоит ничего выдумывать. А вот по поводу давления в сети: ТКП 45-2.02-138 п. 6.2 Минимальное гидростатическое давление в наружной сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне земли) во время тушения пожара должно быть не менее 0,1 МПа. В наружных сетях противопожарных водопроводов низкого или высокого давления в дежурном режиме допускается поддерживать минимальное давление, обеспечивающее подъем воды до поверхности земли в самых высоких точках с естественными или планировочными отметками.
Только вот какая разница, будет у нас давление 0,02 МПа например, для подъема воды до поверхности земли или его не будет вообще... В любом случае, при нажатии кнопки у ПК в здании склада или при нажатии кнопки у дежурного на посту произойдет включение насосов и гарантируемое давление в сети обеспечат насосы.
hasanzyanov
Добрый день.
Вопрос по смежной теме: заполнение всасывающих линий пр помощи вакуум котла - заказчик просит отразить в спецификации марку вакуум котла, нигде не могу найти подробное описание работы системы (в т.ч. какие именно датчики должны фиксировать факт заполнения системы и посылать сигнал на отключение вакуумных насосов) - только расчеты......sad.gif
Может подскажет кто, выпускаются ли данные системы серийно или самодел, где взять паспорт если серия?
Dimkis
Цитата(hasanzyanov @ 20.1.2014, 9:14) *
Добрый день.
Вопрос по смежной теме: заполнение всасывающих линий пр помощи вакуум котла - заказчик просит отразить в спецификации марку вакуум котла, нигде не могу найти подробное описание работы системы (в т.ч. какие именно датчики должны фиксировать факт заполнения системы и посылать сигнал на отключение вакуумных насосов) - только расчеты......sad.gif