ka_mos
Здравствуйте, необходимо поставить опору эстакады возле действующих подземных водопроводов, расстояние получается меньше, чем требует снип, но в том же снипе есть такое примечание:

"Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных коммуникаций, за исключением противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, галерей, контактной сети при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения коммуникаций в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих коммуникациях"

Вопрос, что может считаться мерами исключающими возможность повреждения, футляры на трубах, какие-то перегородки между фундаментами и коммуникациями или что-то еще?
Заранее спасибо.
tanata
В данном вопросе решение необходимо искать совместно с инженером-строителем. Футляр на подземном трубопроводе в зоне сближения с фундаментом опоры лучше предусмотреть. В качестве предложения может рассмотреть устройство сваи (свайное основание) для опирания опоры к которой не выдерживается нормативное расстояние до подземной сети. Все-таки подмыть сваю которая достаточно заглубляется в грунт будет сложнее, чем "обычный" фундамент.