СНиП 76-го года разрешал требовать испытания по расходу воды. в СНиПе 85-го года не нашел.
остались только учебники.
<h1 style="text-align:center" align="center">
Раздел 1-й. Внутренний водопровод зданий</h1>
<h1 style="text-align:center" align="center">
ИСПЫТАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА</h1>
Испытание смонтированной системы внутреннего водопровода проводится в присутствии комиссии в составе представителей:
а) заказчика;
б) генподрядчика (строительной организации);
в) субподрядчика (монтажной организации).
Проверяются следующие показатели системы:
1)
Расходы. Например, нормальный расход холодной воды из крана или смесителя должен быть не менее 0,2 л/с.
2) Напоры. Минимальный свободный напор у наиболее удалённого и самого высокого водоразборного прибора на верхнем этаже не должен быть менее 2-3 метров водяного столба. 3) Система должна соответствовать проекту по размерам, высотным отметкам, диаметрам труб, их материалу, в том числе по показателям качества воды.
4) Не должно быть каких-либо утечек и подтеканий на трубопроводах.
Испытание внутреннего водопровода проводится в течении 10 минут при давлении в полтора раза превышающем максимально допустимое избыточное (манометрическое) давление для данной системы. Например, для хозяйственно-питьевого водопровода максимально допустимое избыточное (манометрическое) давление составляет 0,45 МПа или 45 метров водяного столба. Тогда давление при испытании будет 0,675 МПа или 67,5 м вод. ст. Если система успешно выдержала испытание давлением, то есть не потекла, то окончательно составляется акт манометрического испытания на герметичность по форме приложения 3 СНиПа 3.05.01-85, который подписывается представителями вышеупомянутой комиссии.
После испытания система внутреннего водопровода готова к передаче на её эксплуатацию.
Из другого источника
Действие системы горячего водоснабжения проверяют при температуре воды, равной расчетной. Температуру воды определяют в наиболее удаленных точках водоразбора, где также проверяют равномерный прогрев всех полотенцесушителей при циркуляционном режиме работы системы.
В отдельных случаях по требованию приемочной комиссии может контролироваться эффективность действия систем холодного и горячего водоснабжения путем одновременного открытия расчетного количества водоразборных кранов, присоединенных к стояку.