Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Испытание системы ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Тонечка
Вобщем такая ситуация. Был запроектирован дом со стояками ГВС в каждой квартире, на которых установленны полотенцесушители с перемычкой на 2 диаметра меньше. При проведении испытаний открыли все приборы на нескольких этажах и за счет этого напор сильно упал и мы получили замечания. Вопрос следующий: есть ли документация, где прописанно сколько (кол-во или %) приборов должно быть открыто или как должны проводиться данные испытания helpsmilie.gif . В СП 73.13330.2012 этого нету, в инструкции по вводу в эксплуатацию здания тоже нет этого.
в_михалыч
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
4.4.Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и настоящих правил.
Проливом сдается канализация.
4.13. Испытания систем внутренней канализации должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку, в течение времени, необходимого для его осмотра.
Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.
Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.

По крайней мере, так было до кризиса в строительной отрасли 2008-2009 гг. (из личного опыта)
А так попробуйте искать в Интернете.
nick2
СНиП 76-го года разрешал требовать испытания по расходу воды. в СНиПе 85-го года не нашел.
остались только учебники.



<h1 style="text-align:center" align="center">Раздел 1-й. Внутренний водопровод зданий</h1> <h1 style="text-align:center" align="center">ИСПЫТАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА</h1>



Испытание смонтированной системы внутреннего водопровода проводится в присутствии комиссии в составе представителей:

а) заказчика;

б) генподрядчика (строительной организации);

в) субподрядчика (монтажной организации).

Проверяются следующие показатели системы:

1) Расходы. Например, нормальный расход холодной воды из крана или смесителя должен быть не менее 0,2 л/с.

2) Напоры. Минимальный свободный напор у наиболее удалённого и самого высокого водоразборного прибора на верхнем этаже не должен быть менее 2-3 метров водяного столба.

3) Система должна соответствовать проекту по размерам, высотным отметкам, диаметрам труб, их материалу, в том числе по показателям качества воды.

4) Не должно быть каких-либо утечек и подтеканий на трубопроводах.

Испытание внутреннего водопровода проводится в течении 10 минут при давлении в полтора раза превышающем максимально допустимое избыточное (манометрическое) давление для данной системы. Например, для хозяйственно-питьевого водопровода максимально допустимое избыточное (манометрическое) давление составляет 0,45 МПа или 45 метров водяного столба. Тогда давление при испытании будет 0,675 МПа или 67,5 м вод. ст. Если система успешно выдержала испытание давлением, то есть не потекла, то окончательно составляется акт манометрического испытания на герметичность по форме приложения 3 СНиПа 3.05.01-85, который подписывается представителями вышеупомянутой комиссии.

После испытания система внутреннего водопровода готова к передаче на её эксплуатацию.

Из другого источника

Действие системы горячего водоснабжения проверяют при температуре воды, равной расчетной. Температуру воды опре­деляют в наиболее удаленных точках водоразбора, где так­же проверяют равномерный прогрев всех полотенцесушителей при циркуляционном режиме работы системы.

В отдельных случаях по требованию приемочной комиссии может контролироваться эффективность действия систем хо­лодного и горячего водоснабжения путем одновременного от­крытия расчетного количества водоразборных кранов, присо­единенных к стояку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.