Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубопроводы сж.воздуха и газ.азота
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
weldmashin
Помогите в вопросе, веду на фарм.предприятии трубопровод сж.воздуха ( осушенный) от Ду 15 до Ду125 6\8 бар ( две линии) и трубу газообразного азота Ду 15, 6\0.7 бар ( две линии) , все трубы внутри здания. Нужны ли паспорта в исполнительной, на смонтированный трубопровод, и к каким категориям относятся эти трубопроводы исходя из диаметров,и среды. Буду благодарен если ответите или скинете ссылку где черпать информацию
timmy
к пятой предположительно
backfire
Все категория ВV. Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Категорирование - глава II. По поводу паспортов - глава IX п. 417 и приложение 2.
timmy
там и 4 может быть организовано, но скорее всего 5. Паспорта на них не помню чтобы оформлялись. Я пару раз предлагал сделать, по сложным участкам, но не пробил))
backfire
Ну если температура воздуха или азота меньше минус 40, то можно и на 1ю категорию))