Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по Водомерному узлу №5 для ввода Ду50мм
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Slam41
Вопрос следующий:
1. Зачем в водомерном узле №5 для ввода водопровода Ду50мм из типового альбома АО Моспроект раздел 16 серии 18 зачем нужен переход с ДУ50 на Ду 70. То же самое и на обводной линии?
2. Могу ли я использовать вместо этого альбома альбом ЦИРВ2А_00_00_00?
Максим
Цитата(Slam41 @ 23.12.2013, 9:08) *
2. Могу ли я использовать вместо этого альбома альбом ЦИРВ2А_00_00_00?


Если в Питере - да.
nagger
Цитата(Slam41 @ 23.12.2013, 9:08) *
Вопрос следующий:
1. Зачем в водомерном узле №5 для ввода водопровода Ду50мм из типового альбома АО Моспроект раздел 16 серии 18 зачем нужен переход с ДУ50 на Ду 70. То же самое и на обводной линии?

Затем, что чуг. тройника 50х50 по гост 5525 нет. Описательную часть прочитали?
Slam41
Могу ли я использовать в этом водомерном узле тройники по ГОСТ 17376 из стали с диаметром 50 мм?
Максим
В продаже куча тройников из чугуния 50х50х50.
Например http://www.vodopribor.su/production/extras/tees/index.htm (не реклама)
Slam41
Спасибо за помощь