glavmex
Работяги на монтаже зачищают сварочные швы болгаркой , варят электродом , а нужно ли. И каким документом регламентируется.
То что перд сваркой надо подготавливать и зачищать понятно но зачем после.
испытатель
Когда варите электродом - шлаки нужно удалять, кроме эстетики кислая среда. Не варите китайскими электродами и меньше чистить нужно будет, достаточно будет обить молотком.
Галиев
Есть РД и др. НТД по сварке, где это прописано. В свое время директор тепловых сетей сварных воспитывал, кто швы не зачищал опосля: - Вы, что! - кричал он. Спать в сапогах ложитесь! И ещё пару этажей...
Евгений Буш
...кислая среда...
А что выступает в качестве окислителя?
Гризли
Цитата(glavmex @ 25.12.2013, 13:01) *
Работяги на монтаже зачищают сварочные швы болгаркой , варят электродом , а нужно ли. И каким документом регламентируется.
То что перд сваркой надо подготавливать и зачищать понятно но зачем после.

Поспрашивайте наксовских сварщиков, работающих на севере на строительстве газопроводов. Они Вам все раскажут! rolleyes.gif
*Sasha*
Цитата(glavmex @ 25.12.2013, 14:01) *
То что перд сваркой надо подготавливать и зачищать понятно но зачем после.

Подготавливаемая к окраске металлическая поверхность должна быть зачищена от механических загрязнений, водно-растворимых солей, жиров, масел.
испытатель
Цитата(Евгений Буш @ 25.12.2013, 18:42) *
...кислая среда...
А что выступает в качестве окислителя?

Вы, наверное, не про окислитель, а про кислотную группу хотели спросить, так это - SiO2, преимущественно.
А что это Вам дает?
Требование снятия усиления катета указывается в монтажном чертеже. Что всегда и везде снимать нужно- неправда.