FOXX
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю канализацию в ЦТП.
Есть приямки для выхода тепловых сетей, в этих приямках есть маленькие прияки для сбора воды и из этих приямков насосами откациваю воду в производственную канализачию. В эти маленькие приямки еще идет сброс с трапаов которые распологаются в верхней части пола. Но еще есть приямки один для входа тепловой сети от ТЭЦ и два приямка для водопровода один из них для ввода другой для выхода водпроода и в них я не делаю маленькие приямки для откачки из приямков воды. Не делаю потому что в стадии "П" их не было но по логике мне кажется их нужно делать.
Помогите разобраться пожалуйста.
Elenk_@
матрешка какая то laugh.gif зачем приямок в приямке ?
nick2
Цитата(Elenk_@ @ 26.12.2013, 11:04) *
матрешка какая то laugh.gif зачем приямок в приямке ?

есть насос малой производительности, он не успевает откачать залповый сброс жидкости.
делается большой приямок для приема пикового сброса.
а маленький - для установки насоса, чтобы объем(площадь) оставшейся после откачки (сработки поплавка нижнего уровня) воды на полу, толщиной 100-150 мм был как можно меньше.
Elenk_@
Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 9:25) *
есть насос малой производительности, он не успевает откачать залповый сброс жидкости.
делается большой приямок для приема пикового сброса.
а маленький - для установки насоса, чтобы объем(площадь) оставшейся после откачки (сработки поплавка нижнего уровня) воды на полу, толщиной 100-150 мм был как можно меньше.

..ну тогда маленький приямок не в большом приямке...а рядом....откачивает перелив из большого...Если маленький в большом, то насосы всеравно захлебнутся... dry.gif
Водяной
в вводных и отводных приямках не делают обычно откачку насосами
трап отводить в вводной приямок - зачем?
приямок для сбора стоков ЦТП должен быть совой с установленным насосом, в него отводят от трапов
Алекс_Кок
Цитата(nick2 @ 26.12.2013, 9:25) *
есть насос малой производительности, он не успевает откачать залповый сброс жидкости.
делается большой приямок для приема пикового сброса.
а маленький - для установки насоса, чтобы объем(площадь) оставшейся после откачки (сработки поплавка нижнего уровня) воды на полу, толщиной 100-150 мм был как можно меньше.