kaktuzz
Сегодня услышала на стройке, что на фановый стояк у его конца хотят установить обратный клапан, мол так сказал технадзор.
Можете сказать это прописано какими то нормами или просто в зависимости от объекта?
Объект это обычное офисное здание на 2 этажа
andrey R
Видимо не обратный, а вентиляционный. Вместо вывода стояка на кровлю.
Нормами прописано определять возможность такой замены расчетом вентиляции наружной сети через другие стояки. Что, по сути, является элементарной отмазкой, позволяющей внедрять это безобразие в отечественную инженерную практику. Я считаю введение сей нормы публичным позором для её авторов.
kaktuzz
нет нет, точно не вентиляционный. так как труба на кровле уже смонтирована по нормам снипа от эксплуатируемой кровли на 3 метра. Прораб или как его там сказал что еще его попросили установить обратный клапан на фане
Serg Ivanov
Цитата(kaktuzz @ 14.1.2014, 16:19) *
нет нет, точно не вентиляционный. так как труба на кровле уже смонтирована по нормам снипа от эксплуатируемой кровли на 3 метра. Прораб или как его там сказал что еще его попросили установить обратный клапан на фане

Это не правильно. Он будет только мешать вентиляции стояка в данном случае и к тому же рассчитан на установку в помещении с плюсовыми температурами.
kaktuzz
для чего же его тогда вообще технадзор сказал поставить
Serg Ivanov
Цитата(kaktuzz @ 14.1.2014, 16:59) *
для чего же его тогда вообще технадзор сказал поставить

Вот его и спросите. Желательно с показом чертежа. Функции технадзора - следить что бы строили по проекту. И не более того. Изменения в проект вносятся только с согласованием проектировщиками, технадзор с прорабом тут не при делах.
kaktuzz
а объясните дураку че6м он будет мешать вентиляции стояка. Дополнительное сопротивление на впуск воздуха?
Serg Ivanov
Цитата(kaktuzz @ 14.1.2014, 17:10) *
а объясните дураку че6м он будет мешать вентиляции стояка. Дополнительное сопротивление на впуск воздуха?

Вонью из унитазов, умывальников и моек. Стояк должен работать не только на "вдох", но и на "выдох". Для того его и поднимают на 3м от эксплуатируемой кровли. Клапан на "вдох" ставят когда нет возможности вывести на кровлю и там есть масса ограничений и по количеству приборов на стояке и по месту размещения. А на кровле этот клапан просто примёрзнет зимой.
MEGASANTEHNIK
Цитата(kaktuzz @ 14.1.2014, 17:10) *
а объясните дураку че6м он будет мешать вентиляции стояка. Дополнительное сопротивление на впуск воздуха?

Суть вентиляционного стояка в ветиляции наружных сетей (ток воздуха из наружной сети на крышу здания, т.е. в противоположном направлении движению жидкости). Суть обратного клапана препятствовать обратному току в трубе.
Обратный клапан актуален на отдельном выпуске от приборов установленных ниже уровня земли (в подвалах, например), но такие выпуски, обычно и не вентилируются.