Добрый день проектировщики!Помогите разойтись с напорной ливневой канализации в данном проекте!И если есть замечания напишите!
iampix
какой знакомый объект, на школу похож)))
Anton1989
Это и есть школа!
Anton1989
разойтись не могу слева!
MEGASANTEHNIK
Поясните, что значит "разойтись не могу слева"

И позвольте полюбопытствовать. Каков расход дождевых вод. и какой насос стоит в КНС?
Anton1989
у левой части здания идет К2Н, которую проложить по нормам не получается!
Anton1989
КНС еще не делал, ливневого сток 105л/с
MEGASANTEHNIK
Цитата(Anton1989 @ 21.1.2014, 16:27) *
у левой части здания идет К2Н, которую проложить по нормам не получается!

Антон, думаете тут полно народу, которому хочется вникать в Ваши наброски? Конкретно можете изложить, что не получается?
Anton1989
Добрый день проектировщики!Мне ген.планист и гип сказали не смотреть на нормы Снипа 2-89-80 "Генеральный план промышленных предприятий" и снипу СНиП 2.07.01-89, и то что в снипе написано от бортового камня дороги до самотечной сети канализации должно быть 1,5 м по снипам, они утверждают что это написано для квартальных сетей, и сказали взять рядом с дорогой! вопрос мне что скажет экспертиза?и как мне разойтись по нормам!