Всем добрый день/вечер
Запроектировал проект внутренних сетей водоснабжения и канализации.
Из экспертизы пришли вопросы.
Подскажите пожалуйста по вопросу.

1) дополнить проект сведениями о температуре стока поступающего в сеть К2 от помещения ИТП. Вода с какой температурой попадает в наружную сеть К2?

Ответ: сведения добавлены в пояснительную записку. См. раздел 5 подраздел №3 система водоотведения. Вода подается в приямок, наполняет его до определенного уровня. В приямке стоят 2 насоса Wilo 1 рабочий и 1 резервный. Насосы Wilo способны перекачивать воду с температурой 95 градусов цельсия. Насосы работают по уровню воды. Работа насосов автоматизирована. Когда вода наполняет приямок и поднимается до уровня откачки включается рабочий насос Wilo и вода перекачивается из приямка по отдельной системе из стальных труб в продувочный колодец на наружной сети дождевой канализации. В продувочном колодце вода накапливается и охлаждается. Затем вода охлажденная вода поступает в наружную сеть дождевой канализации.

Так нормально ответить?

jota
Вода не поступает, а сливается из системы отопления в случае проведения ремонта. При сливании воды, вводные задвижки закрыты и вода из тепловых сетей не поступает. Вода сливается с обратки отопления после остановки системы отопления и её остывания. Температура сливаемой воды не превышает допустимую (ПТЭ и ПТБ потребителей тепловой энергии) (напишите какая допустимая)... biggrin.gif
engineerVK
В ИТП еще готовится горячая вода

я правильно ответил или нет?
Водяной
Цитата(engineerVK @ 23.1.2014, 10:39) *
В ИТП еще готовится горячая вода

я правильно ответил или нет?

напишите уже что за оборудование в ИТП...