Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резьбовые пробки для ресивера резьба 2 1/2''
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
lsd18
Пришел ресивер (воздухоприемник) (3000л, 11бар). Резьбовых отверстий для подсоединения на нем 4шт. Для нашей системы требуется только 2. Т.е. 2 отверстия надо будет заглушить. Резьба отверстий 2 1/2''. Посмотрела по ГОСТам, каталог фирмы Valtec, резьбовые пробки идут размером только до 2'' включительно. Нашла в интернете китайские резьбовые пробки размерами до 4'' по GB/T 14383-2008, и заглушки с наружной резьбой серии PLG. Но у нас их врядли найдешь и неизвестно насколько они применимы. Может кто сталкивался с такими пробками, подскажите пожалуйста. Или придется делать самодельную пробку, на трубе нарезать резьбу, и с другого конца приваривать фланец из листа.
backfire
А если заказать сгон по ГОСТ 8969-75 из стали 20, обрезать его и приварить заглушку по ГОСТ 17375?
timmy
в каталогах резьбы больше Ду50 редко указываются. Там, как поясняли мне конструктора... когда-то давно.. очень напряжно эти гайки крутить. Поэтому их не надо искать в каталогах, а надо просто запрашивать. По спецзаказу вам и на Ду200 резьбу накатают))
lsd18
Цитата(backfire @ 6.2.2014, 14:21) *
А если заказать сгон по ГОСТ 8969-75 из стали 20, обрезать его и приварить заглушку по ГОСТ 17375?

Будем использовать как вариант ''самодельного'' изготовления, если не найдём готовую! smile.gif Заглушка наверно по ГОСТ 17379,если правильно поняла.

Цитата(timmy @ 6.2.2014, 15:08) *
в каталогах резьбы больше Ду50 редко указываются. Там, как поясняли мне конструктора... когда-то давно.. очень напряжно эти гайки крутить. Поэтому их не надо искать в каталогах, а надо просто запрашивать. По спецзаказу вам и на Ду200 резьбу накатают))

Попробую завтра на заводы позвонить,может повезёт и сделают 2шт по спецзаказу!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.