niko2105
Здравствуйте, проектируется гостиница. Архитектор говорит, что две внутренние лестницы типа Л-2, но правильно ли я понимаю, что из коридоров требуется дымоудаление? а следовательно и придется делать подпор в эти лестничные клетки?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И хватит ли для коридора такого вида одного дымового клапана? или нужно два с двух сторон? но тогда и две шахты?
Заранее благодарен
Proektiro
1.если лестница Л-2 (делается в зданиях высотой до 28метров) то не надо подпора в них делать (ведь это не Н2).... делая дымоудаление, вы делаете также в коридоре компенсационную шахту.
2.согласно СП7.131130.2013 п7.8 для кольцевого коридора дымоприемное отверстие обслуживает 20метров коридора... то есть в вашем случае должно быть 2 дымоприемных отверстия с двух сторон.
3. если объеденить 2 дымоприемных отверстия в одну шахту проблемно (неэкономично, невысокие потолки и прочее) то делаете 2 шахты, причем при пожаре эти 2 шахты включаются одновременно то есть расчетный расход вытяжной противодымной вентиляции обеспечивается этими двумя шахтами...
как то так.... если я в чем то ошибаюсь поправте)))
niko2105
спасибо за развернутый ответ, только один вопрос остался - значит правильно ли я понимаю что надо делить расчетный расход на 2 и вешать на каждую из шахт и наверху их объединять и ставить один вентилятор ДУ или 2 вентилятора, но чтобы они работали одновременно?
niko2105
Кстати, правильно ли я понимаю что ни в лифтовые шахты, ни в тамбур-шлюзы перед лифтами, ни в вестибюль на 1 этаже не надо делать подпор?
Proektiro
1.да если 2вентилятора, то расход делите на два!
2. если лифт для пожарных подразделений то надо туда подпор, если нет то нет (он как правило делается в автостоянках, зданиях высотой более 50 метров или имеющих пожаробезопасные зоны для ММГН).... в пассажирский лифт (либо в тамбур-шлюз перед пассажирским лифтом) делается в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками, у вас их нету значит не надо (это клетки типа Н1, Н2, Н3)
3. в вестибюль (холл) никогда и не делался подпор, оттуда делается дымоудаление в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками (у вас опять же этих клеток нет)....

п.с. не забудьте про компенсационную шахту для вытяжной противодымной вентиляции

кстати присмотрелся к планам у вас это случаем не гостиница "IBIS"?
niko2105
Спасибо за ответ, про шахту компенсации не забуду, IBIS или нет, точно не знаю, а это имеет значение?
Proektiro
да нет.... просто обратил внимаение на треугольные шахты (в виде пробирки) в санузлах.... у них такие делаются....
niko2105
согласен, шахты необычные, причем по заданию общие и для вентиляции и для канализации
niko2105
Еще возник вопрос насчет компенсации вытяжки.
1 По оси А между осями 1/3 и 1 на плане дверь, сейчас вместо нее будет окно, можно ли его как-нибудь использовать для компенсации?
2 или делать отдельную шахту с кровли?
niko2105
Проект немного изменился и в итоге верхняя лестница стала Н-2 (из-за световых проемов)
1. Правильно ли я понимаю, что надо делать в шахты лифтов подпор?
2. Можно ли вместо подпора в шахты, сделать подпор в лифтовые холлы перед лифтами?
3. Нижняя лестница также осталась л-2, но теперь не надо ли и в нее делать подпор?
4. Лифтовый холл у нижнего лифта на 3 и 4 этажах(этажи типовые) является зоной безопасности для инвалидов. Туда нужно сделать отдельную систему подачи ? Нужно ли ее греть? Можно ли как-нибудь ее объединить с системой подпора для лифтов?
Заранее большое спасибо всем ответившим.
niko2105
есть у кого какие мысли?
niko2105
Неужели никто не может помочь?
antares666
Цитата(niko2105 @ 24.3.2014, 15:00) *
4. Лифтовый холл у нижнего лифта на 3 и 4 этажах(этажи типовые) является зоной безопасности для инвалидов. Туда нужно сделать отдельную систему подачи ? Нужно ли ее греть? Можно ли как-нибудь ее объединить с системой подпора для лифтов?
Заранее большое спасибо всем ответившим.

Да, для зоны безопасности инвалидов надо греть воздух. В СП 2013-го года этот момент наконец прояснили. И будет это отдельная приточная система, разумеется. Было б довольно забавно, нагревать в случае пожара также подпор воздуха в лифты, тамбуры и т.п. по 10-30 тыс м3/час laugh.gif
zvyagaaa
Для зон МГН нужно делать 2 системы подпора, одну на закрытую дверь с подогревом, другую на открытую дверь без подогрева
Этот вопрос уже обсуждали на форуме.
niko2105
Спасибо за ответ насчет зон МГН, а насчет лифтовых шахт и нижней лестницы - нужно ли делать подпор?
zvyagaaa
niko2105, почитайте, пожалуйста, СП7.13130.2013, думаю, что большинство ваших вопросов снимется само собой. Извините, но разбираться с вашей планировкой некогда.
АниКа
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте. Можете помочь разобраться, опыт проектирования дымоудаления небольшой, столкнулась с такой проблемой.
Есть планировка этажа, необходимо выполнить дымоудаление из коридора. Коридор имеет кольцевую конфигурацию (причем общая длина коридора более 60м). Предложила заказчику разделить коридор на 2 ( верхняя часть - прямой коридор(около 40м), и нижняя- угловой(60м). Исходя из этого поставила в верхнем коридоре 1 клапан дымоудаления, в нижнем 2. Возможен ли такой выход из ситуации? Или необходимо дымоприемные устройства ставить через каждые 20м, несмотря на изменение конфигурации?
ИОВ
Т.е. будет два коридора, между которыми д.б. пегородка с нормируемой огнестойкостью согласно п. 4.3.3 СП 1. А каждый из коридоров должен соответствовать требованиям к путям эвакуации ст. 89 № 123-ФЗ.
ОВ-шник не принимает решений по огнестойкости ограждающих конструкций и соответствию путей эвакуации нормам - это ответственность специалиста АР/ПБ.
После нормативной установки перегородки рассматриваете каждый коридор (его конфигурацию) в отдельности. Т.е. по нормам у Вас не д.б и не будет кольцевого коридорв при такой планировке.
АниКа
Спасибо, все поняла.