Полная версия этой страницы:
пожаротушение автостоянки
Добрый вечер. В новом СП154 есть пункт 6.1.3 Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
Как думаете вводы должны быть тоже отдельными от хоз.-питьевых, если это подземная автостоянка с АУПТ и насосной пожаротушения?
Sindarkon
21.2.2014, 8:58
СП113 допускает единую насосную группу. Но СП113 ни в один перечень нормативов не входит. А вот СП154 входит. Идиотская ситуация.
Если хотите строго следовать этим требованиям, достаточно использовать отдельные насосы для подземной стоянки.
Я делаю общую насосную на всю систему АУПТ (естественно раздельно с хоз-питьевой), а секцию на автостоянку отдельную, безо всяких СПЖ и пр. (при условии, что есть ещё верхние этажи, торговые, например). Вводы для пожаротушения от наружки вам никто отдельно не поведёт скорее всего.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.