Sasha!
Всем доброго времени суток!!! Нужна Ваша помощь в следующем вопросе. Есть жилой дом, который отапливается только напольным отоплением и в рабочем режиме он в целом справляется со своей задачей, но у нас недавно были сильные морозы (-30гр.) и котел по какой-то причине выключился и система остановилась. В течении суток наши монтажники запустили котел и начали прогрев системы (температура воды на тот момент была +5гр.). Но сделать этого быстро не получилось, т.к. температура теплоносителя перед гребенкой +70гр., но гребенка "Rehau" устроена таким образом, что прежде чем попасть в подающую гребенку теплоноситель проходит через обратную, в котором вода +5гр. и смешиваясь с ней перед подающей гребенкой получается температура +15гр. и главная проблема состоит в том, что прогревается эта система в таком режиме очеееень долго, примерно неделю, что недопустимо при таких морозах. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как уйти от этой ситуации. Заранее благодарен за ответы.

P.S. Воздуха в системе нет
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
MC-Anvil
Пробовали отсоединить термоограничитель и полностью открыть верхний клапан?
Sasha!
Цитата(MC-Anvil @ 25.2.2014, 10:45) *
Пробовали отсоединить термоограничитель и полностью открыть верхний клапан?

Да, конечно. Он сейчас и так отсоединен, т.к. кто-то из строителей умудрился сломать капиллярные трубки (((. Соответственно, насос работает постоянно.

Цитата(MC-Anvil @ 25.2.2014, 10:45) *
и полностью открыть верхний клапан?

Забыл добавить - кран открыт полностью.
jota
Насос и должен работать постоянно.
Надо снять голову термостатного регулятора, чтоб открыть максимальный проток. Возможно, что в клапане собралась ржавчина и сузила проход - снять и прочистить.
Если это не поможет, временно снять термостатный клапан и вместо него обычный шаровой или вставку из трубы. После прогрева - восстановить клапан.
Если такие происшествия бывают часто, сделать обвод термостатного клапана с шаровым вентилем. Но будет опасность того, что забудут перекрыть после прогрева.
Sasha!
Цитата(jota @ 26.2.2014, 16:54) *
Возможно, что в клапане собралась ржавчина и сузила проход - снять и прочистить.

Маловероятно, т.к. система новая и все трубопроводы из "сшитого" полиэтилена.
jota
Цитата(Sasha! @ 26.2.2014, 15:01) *
Маловероятно, т.к. система новая и все трубопроводы из "сшитого" полиэтилена.

Это неважно...
Откуда она появляется загадка.....
MC-Anvil
Цитата(jota @ 26.2.2014, 14:54) *
Если такие происшествия бывают часто, сделать обвод термостатного клапана с шаровым вентилем. Но будет опасность того, что забудут перекрыть после прогрева.

Можно взять термостатический клапан с увеличенным расходом до 5-то кубов и до оборудовать его сервоприводов с термостатом, если одна гребенка на одну комнату конечно. Тогда точно прогреется также, как и с шаровым краном. Дорого, но без извращений.
hakdoo
Мы поставили автоматику на управление котлом, и двумя трехходовыми кранами: управление радиаторным отоплением и управление подмесом в теплый пол. Дешево и сердито. Автоматика универсальная многофункциональная (мы делали на контроллерах Импульс 112). Несколько цифровых датчиков температуры STG2-OW-85 развешаны по дому и заведены на контроллер, два датчика температуры на контроле теплоносителя и на подмесе в теплый пол. И 8-выводной релейный исполнительный модуль. Подключение к внутредомовому интернет-каналу через ethernet.
В случае сбоя, можно выполнить действия по автоматическому перезапуску, включить световизуальное оповещение или другие варианты.
Можно посмотреть на фото.
Потом собираемся туда же повесить еще один котел - твердотопливный, чтобы когда закончится уголь/пеллеты (температура начнет падать ниже уровня), подключить электрокотел (сейчас только он) и повернуть кран.