Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стыковка внутренней канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
V_A_S_I_L_I_C_H
Коллеги, здравствуйте! Столкнулся с проблемой, до этого такое даже в голову не приходило. В наружном СНиПе по канализации прописано чётко, что при переходе с диаметра на диаметр трубы соединяются в колодце по шелыге или по уровню стока (при расчёте). А по внутрянке ничего такого не найти. Существую переходы осевые и эксцентрические. С осевыми понятно, а вот эксцентрические считал всегда, что соединяют по верху (в худшем случае по оси). Работаю с объектом, где трубы будут в плите перекрытия. Конструктора дали нам "поле деятельности" между арматурой, в которое мы не влезаем при соединении труб по верху. Они предлагают соединить D110 с D50 по низу трубы. Разум подсказывает, что так нельзя (в сравнении с наружкой). А вот опровергнуть это - пока ничего не нашёл.... Может кто сталкивался с проблемой подобной?
andrey R
Законы гидравлики ведут себя одинаково, что в наружке, что во внутрянке
Kostyan777
переход диаметров канализации только по шелыгам.
alexandrpjatkov
Цитата(V_A_S_I_L_I_C_H @ 3.3.2014, 13:00) *
Разум подсказывает, что так нельзя (в сравнении с наружкой). А вот опровергнуть это - пока ничего не нашёл.... Может кто сталкивался с проблемой подобной?

делайте только по шелыге, иначе в месте перехода с одного диаметра на другой получите место для засора...
MEX-74
1. К какой системе труба относится?
2. Может не по теме, но какое -то решение сомнительное - "труба в плите между арматурой".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.