Здравствуйте уважаемые колеги, нашел в интернете, двухтрубную схему системы отопления в которой подача и обратка идут рядом друг с другом, по верху, важно мнение специалистов, можно ли так делать? получается что вода пошла по стояку, потом в коллектор, потом в радиатор, а потом обратно должна подниматься на верх, нормально ли это? Файл прикреплен.Заранее всем спасибо.
Karrimdra
Если насосы продавят, и отбалансируеш то заработает.
panzerock
Гидравлическое сопротивление системы существенно не изменится. Хоть через верх обратку хоть через низ. но посчитать надо будет.
Единственное что. не будет гидравлической компенсации. надо будет серьезно балансировать
Внутренний голос
СНиП 41-01 п. 6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается:
а) на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях в районах с расчетной температурой минус 40 °C и ниже (параметры Б);
б) транзитных — через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
На чердаках допускается установка расширительных баков с тепловой изоляцией из негорючих материалов.
SUPERMAN
panzerock сделал расчет действительно гидравлическое сопротивление системы практически без изменений (картинку прилагаю), при расчете учел 36 радиаторов по 1,2 кВт, со встроенной термоголовкой тип. RTD-N. Оба расчета прошли без спец. сообщений, то есть все чисто. Под гидравлической компенсацией в имеете ввиду гравитационное давление?И в каких местах советуете балансировать на стояках, или на поквартирных коллекторах или при вводе в котельной,?
Karrimdra
Цитата(Внутренний голос @ 4.3.2014, 16:30) *
СНиП 41-01 п. 6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается:
а) на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях в районах с расчетной температурой минус 40 °C и ниже (параметры Б);
б) транзитных — через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
На чердаках допускается установка расширительных баков с тепловой изоляцией из негорючих материалов.

Это скорее к возможности разморозки системы относится, нежели к её работоспособности. И это рекомендации а не догма.

Цитата(SUPERMAN @ 4.3.2014, 18:03) *
И в каких местах советуете балансировать на стояках, или на поквартирных коллекторах или при вводе в котельной,?


Ну уж точно не в котельной (ИТП) оно к вашему случаю отношения не имеет. Балансировать надо на местах разделения потоков. У вас это:
1. Стояки
2. Ответвления на коллектора (ввод коллекторов)
3. Ответвления на квартиру (на радиаторы с коллектора).
baga
интересно а на практике такую схему кто нибудь применял???
baga
для малоэтажных зданий в которых нет подвала такая схема заслуживает внимания...
baga
Сделал подобную схему для 4-х этажного дома без подвала. Схема с верхней разводкой подачи и обратки. На 1 эт. офисные помещения. У кого какие соображения по работоспособности такой схемы отопления?
sever_89
Главное что б перепада хватило. А так норм, только про опорожнение стояков не забывай.
baga
На подводках к радиаторам (обратке) 2 эт. поставлю RVL спускать воду из стояка будут через него. Воды в стояке не много больше ведра не будет... Вопрос кто нибудь подобные системы видел в живую, интересует какие есть моменты на которые следует обратить внимания.... Посчитал сопротивления системы, оказались значения совершенно нормальные как и при схеме подача с верху обратка снизу...
sever_89
Система не нова! ))) В больнице 79 года такая же! )) так что все норма.
welkf
уважаемые коллеги, пожалуйста посмотрите схему по увязке колец. Верно ли выбраны кольца, для увязки?


схемаsmile.gif
Т.е я увязываю ветку от последнего прибора до ТУ 1-15 с левой веткой 1/-10/.
правильно ли это?
Спасибо большоеsmile.gif