Добрый день.
Ищу совета экспертов.
До этого не сталкивался с проектированием медицинских установок.
Опуская все другие составные части, в составе установки водяной нагреватель, фреоновый охладитель, далее - электрический догреватель (который заодно и осушает воздух). В конце устанавливается пароувлажнитель для поддержания влажности воздуха (55-60%). Вот тут возникает вопрос. Исходя из чего рассчитывать пароувлажнитель? Исходя из воздуха после первого нагрева (зимнего) или после 2го подогрева (летом).
fan20
Логично предположить, что увлажнять воздух Вам придётся зимой, а не летом, поэтому и расчёт следует вести на зимний режим
Skaramush
И в порядке замечания.

Нагреватель не сушит воздух. Он физически не в состоянии это делать.