Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зависимость при расчёте калорифера с разными теплоносителями
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Yuri 87
Интересует есть ли какая-нибудь зависимость, при расчёте теплообменника с разными теплоносителями. Например вода и этилен гликоль 77%. Теплотехнические характеристики обоих известны.
Есть ли возможность рассчитать калорифер (тот же КСк) на воду и применив коэффициент получить расход теплоносителя и гидравлическое сопротивление уже требуемого теплоносителя.
С новыми калориферами проще, там есть программы подбора и там уже забиты основные антифризы, а тут требуется ВНВ костромской рассчитать.
Vik
Можно.
Тока трубы, прокладки, насосы...
Татьяна Удальцова
Цитата
Интересует есть ли какая-нибудь зависимость, при расчёте теплообменника с разными теплоносителями.

В расчетах используется теплоемкость и плотность теплоносителя. Соответственно будут "сами собой" рассчитываться теплотехнические и гидравлические характеристики на соответствующем теплоносителе.
Yuri 87
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.3.2014, 12:38) *
В расчетах используется теплоемкость и плотность теплоносителя. Соответственно будут "сами собой" рассчитываться теплотехнические и гидравлические характеристики на соответствующем теплоносителе.

А вот только ли теплоёмкость и плотность? Меня терзают смутные сомненья что должна фигугировать ещё вязкость, по крайней мере на неё ссылаются при подборах радиаторов, дескать т.к. вязкость больше чем воды, то насос нужно подбирать с запасом. Или это как раз на подбор насоса влияет? А на гидравлику в калорифере нет.
daddym
В принципе поправки есть, причем линейные.
Проблема в том, что в общем случае, увеличивая концентрацию гликоля можно вылететь на ламинарную область, где все меняется в разы.
v-david
Yuri 87 прав в своих сомнениях. Теплоемкость, плотность и другие подобные параметры конечно влияют, но они поддаются простому арифметическому исчислению. Если сравните полученные данные по потерями мощности при переходе на гликоли с данными "от производителей", то увидите, последние дают гораздо большее снижение. Именно вязкость влияет на характер движения теплоносителя в теплообменнике. Не секрет, что для интенсивного теплообмена в нем нужна "приличная турбулентность" и достигается она разгоном жидкости в ТО до 2-5 м/с. Отсюда основное влияние на падение "мощности" ТО оказывает не теплоемкость\плотность, а именно изменение характера движения жидкости в ТО. ИМХО. Математически аппарат в принципе существует, но он достаточно сложен для практического применения и скорее всего даст результат с неудовлетворительной точностью.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.