Rysl
Добрый день коллеги! при сдаче в надзорные органы здания возник вопрос по поводу соединения колонн здания с фундаментом. надзорные органы утверждают что соединение больше подходит к шарнирному и есть какой то риск того что под действием ветровых нагрузок может сложиться... Проектировщики написали ответ (в приложении) ... необходимо еще третье так называемое мнение что бы сделать окончательный вывод. Есть какие нибудь мысли?
jackson57
Они правы. Должны быть диагональные элементы. Заделка колонн накроется при хорошем ветре.