Разработано ПО для контроллера насосной станции.
Вот характеристики:

Краткое описание контроллера ASU.PS12.PLC73 насосной станции

1. Назначение
• Контроллер ASU.PS12.PLC73 предназначен для поддержания необходимого давления в нагнетательном коллекторе насосной станции или поддержание заданного перепада путем регулирования частоты питающего напряжения электропривода насоса.

2. Контроллер ASU.PS12.PLC73 обеспечивает в автоматическом режиме:
• поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе;
• (или) поддержание заданного перепада на насосной группе;
• резервный ввод насоса при аварии одного из насосов;
• перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени;
• чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени;
• защиту насосов от сухого хода;
• охлаждение частотного привода посредством управления вентилятором;
• контроль состояния (залипания) магнитных пускателей;
• перевод станции в ручной режим управления;
• смену работающего насоса (нажатием функциональной кнопки "F3");
• сброс аварийного состояния какого-либо насоса (нажатием кнопки "ПУСК");
• сброс аварийного состояния станции (нажатием кнопки "ПУСК"), т. е. перезапуск остановленной станции.

3. Контроллер ASU.PS12.PLC73 НЕ обеспечивает:
• включение в работу более одного насоса, т. е. контроллер может управлять только одним насосом в каждый конкретный момент времени.

4. Контроллер ASU.PS12.PLC73 ведет измерения следующих технологических и вспомогательных параметров:
• входного давления;
• выходного давления;
• перепада давления на насосной группе;
• текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу;
• температуры в шкафе автоматики.

За более подробной информацией о функциональности контроллера шкафа автоматики обращайтесь к документу «Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73. Руководство по эксплуатации.» расположенному по ссылке (http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf).
Или по телефону +7 3452 730 784.
Dmitriy_Tuymen
Тема обсуждается по ссылке:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94544&st=0


Убедительная просьба брать РЭ в pdf и chm по следующим ссылкам:
http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf
http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.chm

Видео:
http://youtu.be/ILxmnHQ3XWI
odv
Вроде на форуме реклама запрещена, да и схемка не нова, гордиться то нечем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.