В лаборатории происходит выделение веществ 2 и 3 класса опасности с ПДК менее 5 мг/м3. По технологическому заданию организовали вытяжные зонты и шкафы. Посадили на отдельные системы вытяжной вентиляции.
Лаборатория представляет собой отдельное помещение в составе выставочных помещений.
В связи с проблемами, связанными с выделением электрических мощностей, нет возможности организовать отдельную приточную установку на компенсацию воздуха в лабораторию.
Возможно ли организовать в лаборатории переточные решетки из экспозиционных помещений для компенсации вытяжки?
BogOnPoBog4uk
18.3.2014, 13:02
Только укрепите все проемы крепкими сварными решетками. Мало ли, какие организмы у них там вылупятся, вдруг опасные.
Странная Белка
18.3.2014, 15:43
Угу. Обитель зла смотрели?))
А если серьезно, то это зависит от категорий помещений (читайте СП). И вам все равно придется компенсировать это притоком в выставочные помещения или добавлятьнагрузку на отопление. О каких расходах идет речь?
Добавление к первому посту. Выставочные экспозиционные помещения ( с массовым пребыванием людей)обслуживаются приточно-вытяжной установкой с рециркуляцией воздуха и роторным рекуператором.
В лаборатории вредности 2 и 3 класса опасности; вонючести и т.п. Рециркуляция там не допустима.
Категория лаборатории В1-В4.
Ответ нашелся просто при прочтении нашего СП).