MYPavlov
Добрый день!
есть помещение Цод, тепловыделений 120-130кВт.
нагрузку на вентиляцию дают 10 кВт.
критическая температура для серверов/жестких дисков +70.
есть какие нибудь живые примеры?
если принять вариант с рециркуляцией, летом загонять воздух +35оС, удаляемый +65 например. выходит около 12тыс кубов.
объем помещения 926м3
daddym
Обычно делают без рециркуляции.
Примеры есть, хотя я их и не рекомендую.
Не забудьте про фильтры на входе и про работу зимой.
Кроме того электрикам скажите про температуры - кабели потребуются на номинал больше а то и на два.
Ну и сервера менять раз в год, без вопросов.
MYPavlov
имеется ввиду приток отдельно, вытяжка отдельно? а интенсивность автоматика регулирует?
еще есть предпочтения по организации воздухообмена?
потолки высокие 6,7м, фальшполов не будет, оборудование на стойках
MYPavlov
необходимость 100% резервирования?
v-david
неплохо бы для начала определиться, что Вы называете ЦОД'ом...
SSA
Цитата(MYPavlov @ 20.3.2014, 17:25) *
удаляемый +65

Это из из помещения, а из сервера? А от жесткого диска?
Денег то хватит восстановить хотя бы сервера, не говорю уж о компенсации убытков за простой... biggrin.gif
Alex2001
Цитата(MYPavlov @ 20.3.2014, 15:25) *
Добрый день!
есть помещение Цод, тепловыделений 120-130кВт.
нагрузку на вентиляцию дают 10 кВт.
критическая температура для серверов/жестких дисков +70.
есть какие нибудь живые примеры?
если принять вариант с рециркуляцией, летом загонять воздух +35оС, удаляемый +65 например. выходит около 12тыс кубов.
объем помещения 926м3


Добрый день!
1. Техническое задание существует? "В студию" (С) Будем обсуждать.

2. критическая температура для серверов/жестких дисков +70 - это критическая температура ХРАНЕНИЯ дисков. И то далеко не всех типов.

3. Кроме температуры рекомендуется выдерживать параметр "Скорость изменения температуры в серверном помещении".
daddym
Цитата(MYPavlov @ 20.3.2014, 15:50) *
имеется ввиду приток отдельно, вытяжка отдельно? а интенсивность автоматика регулирует?
еще есть предпочтения по организации воздухообмена?

Все такие проекты сделаны с контейнеризацией потоков. То есть горячий и холодный воздух в помещении максимально разделены.
Вентиляторы естественно в горячем потоке, поскольку выделяют весьма прилично.
Зимой для нашей погоды нужно делать полноценную венткамеру с байпасом на подмес, поскольку поток через сервера сильно уменьшать нельзя.
Грубо общий размер вентсистемы будет как сама серверная.
Резервирование, как поминали, обязательно, поскольку терморежим на пределе. Причем скорее всего горячее. Не забудьте клапана, автоматически перекрывающие отказавшие или обслуживаемые вентиляторы.
Также не забудьте пожарные клапана по всему сечению воздуховодов, и сетки для ограничения доступа.

Цитата(Alex2001 @ 20.3.2014, 19:33) *
Добрый день!
2. критическая температура для серверов/жестких дисков +70 - это критическая температура ХРАНЕНИЯ дисков. И то далеко не всех типов.

Да ладно, я уже устал доказывать. Люблю такие проекты. К примеру рассказываешь что нибудь, и поминаешь тот же высокоэффективный Мегацод Сбербанка со сроком окупаемости в 50 лет, народ постепенно проникается. К сожалению сейчас, во всем мире, не только инженера стали совсем тупые, но даже люди первого сорта, инвесторы, тоже...
MYPavlov
неплохо бы для начала определиться, что Вы называете ЦОД'ом...
-в помещении на стойках жесткие диски с блоками питания

удаляемый +65
-раз заявленная максимальная рабочая температура +70, то принять с запасом хотя бы +65

ТЗ нет

вообще принцип такой системы (охлаждение только за счет уличного в-ха) она вообще рабочая?
v-david
если какой-то "нехороший человек" Вам задал нормируемую температуру в "ЦОД" = 70С, то сам Бог велел Вам пользоваться исключительно уличных воздухом. Ну будет зимой побольше камера смешения, все делов-то... Да, кстати, не хотите попробовать держать там нормируемую на уровне хотя бы 35% влажность? Короче, разберитесь с температурой и скорее всего окажется, что заданная "критическая" будет разительно отличаться от "требуемой".
MYPavlov
спасибо!
разберусь с температурой..
действительно тема влажности от заказчика вообще не была затронута, а ведь это тоже критичный параметр для такого рода помещений
RusBuka
При 65 в помещении вся эта шняга работать вообще не будет, я в плане серверов. Винты паркуют голову на 60 градусах, при этом износ при таких температурах дикий, если еще и многозадачность будет, то вашпе привет. Я не говорю про чипсеты на матерях и процы.
Айтишнеги принесут в жертву Ктулху 66MHZ камень, и вы будете продовать почку, что бы убежать оттуда.

пы.сы. Без внятного ТЗ - будет ХЗ...
Michel-1983
Добрый день всем,
Для ЦОД вообще не нужно вентиляции, а если и нужна то самая минимальная. Для кондиционирования ЦОД, серверных и такого рода помещений используют прецизионные кондиционеры с резервированием, которые способны поддерживать точный микроклимат (изменение температуры +-0,5 в час, влажности +-2-3% в час). Критическая температура - эта максимальная температура при которой аппаратура сможет проработать еще какое-то время. Рекомендованная температура для такого помещения: 18-27С на входе в сервер, на выходе соответственно будет на 10-20 градусов выше, в зависимости от расхода воздуха.
Для такой мощности ЦОД целесообразно расставить стойки с серверами по распределению воздуха: холодный/горячий коридор и т.д.
Будут вопросы, обращайтесь.
v-david
дежавю http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...st&p=970125