Цитата(MYPavlov @ 20.3.2014, 15:50)

имеется ввиду приток отдельно, вытяжка отдельно? а интенсивность автоматика регулирует?
еще есть предпочтения по организации воздухообмена?
Все такие проекты сделаны с контейнеризацией потоков. То есть горячий и холодный воздух в помещении максимально разделены.
Вентиляторы естественно в горячем потоке, поскольку выделяют весьма прилично.
Зимой для нашей погоды нужно делать полноценную венткамеру с байпасом на подмес, поскольку поток через сервера сильно уменьшать нельзя.
Грубо общий размер вентсистемы будет как сама серверная.
Резервирование, как поминали, обязательно, поскольку терморежим на пределе. Причем скорее всего горячее. Не забудьте клапана, автоматически перекрывающие отказавшие или обслуживаемые вентиляторы.
Также не забудьте пожарные клапана по всему сечению воздуховодов, и сетки для ограничения доступа.
Цитата(Alex2001 @ 20.3.2014, 19:33)

Добрый день!
2. критическая температура для серверов/жестких дисков +70 - это критическая температура ХРАНЕНИЯ дисков. И то далеко не всех типов.
Да ладно, я уже устал доказывать. Люблю такие проекты. К примеру рассказываешь что нибудь, и поминаешь тот же высокоэффективный Мегацод Сбербанка со сроком окупаемости в 50 лет, народ постепенно проникается. К сожалению сейчас, во всем мире, не только инженера стали совсем тупые, но даже люди первого сорта, инвесторы, тоже...