Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ресиверы водорода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
fraer-max
Подскажите где прописан порядок поверки?
В частности интересует вопрос: надо ли снимать их с ресиверов?
T-rex
В соответствии с РУПК-78 вы обязаны проверять каждые 2 года СППК на аппаратах, где нет коррозии, примерзания, полимеризации. В Норме указано, что РУПК-78 заменен на ИПКМ-2005, хотя в самом ИПКМ-2005 об этом не говорится и статус применения последнего - добровольный. (вот тут я ошибся - обязательный и отменяет РУПК). Тем не менее можно принять ИПКМ-2005 приказом по предприятию к применению и вроде РТН не возражает. Тогда интервал поверки увеличивается до 4-х лет (вроде, проверьте). А снимать конечно надо, да. Проверка на специальных стендах проводится, наверное еще и методики и лицензии должны быть

UPD. Согласно ИПКМ периодичность 36 мес., т.е. 3 года. Но по распоряжению главного инженера срок может быть увеличен на 30% и там другие есть условия. ИПКМ на этом ресурсе:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31480
fraer-max
Нашел вот это:

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ. ПБ 03-598-03.
11.10. Проверка предохранительных клапанов водородных установок производится продувкой не реже чем один раз в 6 месяцев на расчетное давление. Предохранительные клапаны компрессорных и электролизерных установок должны быть пружинными, без приспособлений для принудительного открывания. Проверка срабатывания предохранительных клапанов водородных компрессоров должна осуществляться на специальных стендах.


СТО 70238424.27.100.050-2009. ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
6.21.5.3 Предохранительные клапаны регуляторов давления и ресиверов, вновь установленных или после капитального ремонта, перед пуском в эксплуатацию должны быть отрегулированы на специальном стенде на установленное давление и проверены на плотность затвора и разъемных соединений.
6.21.5.4 В процессе эксплуатации проверку предохранительных клапанов ЭУ следует производить не реже одного раза в шесть месяцев, а предохранительных клапанов ресиверов - при внутреннем осмотре ресиверов.


ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ПБ 03-576-03.
5.5.4. Конструкция пружинного клапана должна предусматривать устройство для проверки исправности действия клапана в рабочем состоянии путем принудительного открывания его во время работы.
Допускается установка предохранительных клапанов без приспособления для принудительного открывания, если последнее нежелательно по свойствам среды (взрывоопасная, горючая, 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76) или по условиям технологического процесса. В этом случае проверка срабатывания клапанов должна осуществляться на стендах.

Проверку проводить 1 раз в 6 мес - это не вопрос.
Вопрос в том надо ли снимать?!
T-rex
Проверка осуществляется путем "подрыва" клапана при повышении давления среды под клапаном. Не будете же в рессиверах поднимать давление. Клапаны снимать и отправлять на стенд
fraer-max
как снять предохранительный клапан весом 100 кг с рессиверов с площадки обслуживания?
T-rex
я начинал в эксплуатации, непосредственно приходилось заниматься. Во время ремонта приходилось снимать более 70 клапанов. Не все большие конечно, но на сепараторах были Ду300 на отметке +12.000, на колоннах Ду250 на отметке +30.000. Снимали все это автомобильным краном. В компрессорных и насосных стационарные ГПМ были.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.