naila1979
Уважаемые колеги! В жилом доме (18 этажном) два лифта, расположенные в общей шахте. Шахта разделена сеткой. Один лифт для перевозки пожарных подразделений.
Вопрос: Нужно ли в таком случае проектировать две отдельные системы (как это выполнено в типовой серии 121-Т)?
Объём-то общий.. Может выполнить расчет на одну открытую дверь на первом этаже и на 35 закрытых дверей. И выполнить одну систему для общей шахты? Или это в корне неправильно... helpsmilie.gif
OlegG
Если объем общий, то по логике можно и одну систему. Но так редко кто делает, т.к. в этом случае нужно двери в шахы обоих лифтов делать с пределом огнестойкости EI60 (см. рис. А.3 ГОСТ Р 53296—2009), что сильно удорожает.
naila1979
Двери так и делают: обоих лифтов с пределом огнестойкости EI60.

А как бы Вы расчет выполнили?