Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Gira 2072 05
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Irebelone
Всем привет. Прошу помощи ГУРУ!
Имеется панель GIRA (Впервые вижу)))) GIRA 2072 05
Кидаю на экран объект переключатель (switching). Т.е. Либо 0 либо 1
Допустим имеется актуатор, просто включение. Связываю объекты в ETS3.
Итого: В программе настройки инфопанели получается при нажатии то включено, то выключено.
На самой же панели ничего не появляется. Просто прочерки. Кнопка нажимается, действия не происходит. Что я делаю не так?!
Панель
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=85123
Программа
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=85124
MrBond
День добрый,

помимо функции switching, которая отвечает за вывод на дисплей, есть еще сам объект, для обычного переключателя это Schaltobjekt. Он находится, еслы Вы развернете группу кнопки на дисплее. Вот именно к нему в самой утилите для управления этой чудо панелью и надо привязать групповой адрес (или адреса).