Aleksis88
Доброго дня! Подскажите регламентируется растояние от приборов управления до вентиляторов ВД И ПП. У меня ситуация следующая: проектанты разместили вентиляторы ВД на техэтаже и ПП на кровле, а приборы управления в машинном помещении лифтов. Это правильно?
zvyagaaa
по местам расположений есть только пункт 7.20 СП7
Все остальное должно оговариваться в ТЗ. Как говорится, без ТЗ результат ХЗ.
Snoop
Расстояние не нормируется. На кровле Вы приборы управления не поставите (зальет осадками или их заморозит). В машинном помещении лифтов, вроде тоже нельзя ничего устанавливать, кроме аппаратуры управления лифтом.