Василий Л
7.4.2014, 14:54
Есть вот такая штука. В силу некоторых причин пришлось перенести все трубы на одну сторону.
Посоветуйте, пожалуйста, как сделать светоограждение в данном случае. Знаю, что с каждой стороны должно быть видно минимум две лампочки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что это было ?
Какие "трубы" ?
Судя по надписям дымовые трубы на мачте...
Светоограждение для самолетов что ли?
Зачем с каждой стороны?
Просто с любого направления должны наблюдаться два заградогня (основной и резервный).
Поднимите стандартную "двухфонарную" стойку на полметра выше труб - и проблема решена.
Поверхность ограничения препятствий кому-нибудеь пересекаете? если нет - этого достаточно, если да - еще и нескольок раз по высоте дублировать придется, и тогда поневоле по три огня ставить...