Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор в лифтовую шахту МР2013 ВНИИПО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Антошич
я не понимаю, как произвести расчет плотности воздуха pl , я так понимаю, что это плотность воздуха в лифтовой шахте. Ранее эта величина в расчете отсутствовала, видимо потому что принималась равной pa - плотности воздуха внутри лифтовых холлов.
Подскажите пожалуйста!
Антошич
Тема закрывается, нашел формулу 21 в методе.