ТехникФ
Сделал проект автоматики систем вентиляции объекта(помещения в ТЦ) - схема автоматизации, однолинейные, эл принципиальные, спецификации.
(В проекте 2 щита управления вентиляцией, щит управления ОЗК, и силовой щит - откуда все это запитывается.

Сейчас главный инженер ТЦ потребовал общую однолинейную схему.
Нарисовал схему(собрал из всех однолинеек в один чертеж), вот собственно думаю а правильно ли сделал? Оцените,покритикуйте, похвалите, скажите верно или нет.
kdu
По-моему от Вас хотят лишнего. Если Вы проектируете автоматику, то это часть - АК и там отродясь не было никаких однолинейных схем. Если же делаете однолинейки, то это уже совершенно другая часть проекта - Э, или ЭМ которая должна быть оформлена полностью от титула до СП... А у Вас какая-то сборная солянка получается (которая не будет соответствовать ГОСТ-ам кстати)...
HasBolla
Согласен с предыдущим оратором.А так схема нормальная.