Доброго всем времени суток!
Суть проблемы: проектируется и уже строится цех по производству крупных ЖБ изделий. для работы энного числа установок требуется пар. по технологическим условиям им нужен пар определенного давления и температуры. мною спроектирована система пароснажения насыщенного пара. К установкам он приходит с давление практически равным атмосферному и около 100 градусов. Теоретически - конденсируется весь в каждой установке. и вот теперь встал вопрос о конденсатопроводе.
Далее - уже не моих рук дело, потому только озвучиваю ранее принятые решения. Во первых - 100 % возврат конденсата. Все установки по конденсатным линиям связаны в один открытый (может и закрытый) конденсатный бак под атмосферным давлением. Конденсатопроводы монтируются из полипропиленовых труб ОДНОГО сечения везде с каскадным переливом из одной установки в другую. Движение конденсата - самотеком.
Чувствуя массу подводных камней, формулирую вопросы:
1. Насколько оправдано использование труб из полипропилена для этих целей вообще?
2. Если на вопросо 1 - да, то как компенсировать температрные удлинения (по грубым прикидкам удлинение от 0.35 до 1 м в зависимости от вида труб). Для имеющихся труб не нашел в сортаменте петлеобразных компенсаторов
3. Чем грозит использование трубопровода одного сечения для каскадного слива конденсата?
4. Какие в данном случае надо ставить конденсатоотводчики?
Галиев
Если пар будет контактировать с ж/б изделием, то прямая ему дорога в каналью, ну, в лучшем случае через теплообменник.
Twonk
Чего уж сразу в каналюгу - неужели грязнее воды, что на водоподготовку идет
Седая борода
Там пар не соприкасается с прогреваемым изделием. в формовочной машине он проходит через рубашку нагрева машины, конденсируется и сливается в конденсатопровод
gilepp
Как правило, конденсатные линии не делают из ПП труб. Связано это с риском быть уничтоженными из-за проскока пара в конденсатную линию через неисправный конденсатоотводчик или продувку через байпас конденсатоотводчика.

У вас очень низкое давление пара и следовательно конденсатоотводчики должны работать на низком перепаде давления. На таких перепадах могут работать только поплавковые конденсатоотводчики и с перевернутым стаканом.

Конденсат после конденсатоотводчика при таком перепаде может идти только вниз под уклон.

Что вы называете каскадным сливом конденсата ?
Седая борода
Я тоже сразу засомневался в возможности установки пп труб. Но г-н из Спиракс гарантировал что проскока не будет с их активными конденсатоотводчиками. что перепад мал - знаю. потому потребовал монтировать кондесатные линии с уклоном в сторону конд. бака. каскадный - скорее не совсем верный термин. слив будет в одну сборную магистраль. которая не рассчитывается а просто монтируется из имеющихся в наличии труб. которые по расчету превосходят необходимые раза в три
gilepp
Не ломающихся и абсолютно надежных конденсатоотводчиков, которые бы никогда не ломались, не бывает. Господин или слукавил, или не знал о чем говорит.

Активный конденсатоотводчик - это перекачивающий конденсатоотводчик имеется в виду ? Если да, то зачем он, если конденсат уходит вниз самотеком ? Если только вакуум образовывается в теплообменнике, тогда он нужен...
pragmatik
пара вопросов на уточнение:
1) рабочая температура для принятой пп трубы какая?
2) давление "почти атмосферное" перед подачей в камеру - это требование технологии, или следствие не знания заказчиком своего оборудования?
3) Господин из Спиракс - не лукавил - проскока действительно не будет, если правильно выбирать КО. Но ситуацию, что оборудование может сломаться (или его сломают) тоже исключать не стоит.