Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по общему расходу холодной и горячей воды.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Pdimon
По СНИП 2.04.01-85 сделал расчет расходов холодной и горячей воды. Расчет делал для «Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:» (п. 5 приложения 3), подогрев горячей воды осущ. эл. бойлерами.

Получил максимальный часовой расход холодной 10кубов и горячей воды5кубов
п.3.18 СНИПа говорит что «Максимальный часовой расход сточных вод следует принимать равным….максимальному часовому расходу воды….
Т.е. складываем горячую и холодную воду и получаем =15кубов.

Но в одном из примеров я видел, что якобы в расходе хол. воды (10куб) и входят соответственно 5куб гор. воды. Т.е максимальный часовой расход сточных вод будет 10кубов.

По моему мнению, второй вариант не правильный, но есть сомнения, ввиду отсутствия опыта подобных расчетов.
Хотелось бы узнать как все таки ПРАВИЛЬНО!
ежик_с_окраины
Вы для чего считаете расход и объем стока?
Pdimon
Для подбора счетчика воды и очистных сооружений.
Dima_UA
так считайте общий расход по вероятности.
Pdimon
расход холодной и горячей воды я считал по вероятности (прикладываю расчет). Вопрос в том как парвильно посчитать сумарный расход холодной воды в т.ч. для ГВС от бойлеров (с уличного водопровода).
Dima_UA
ну так посчитали общий - он включает в себя расход и с холодного крана и гарячего. суммировать общий и гарячий не нужно
Pdimon
Я сам себя запутал!!!! ВСсем спасибо!!