Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поверочный расчет котла КВ-ГМ-10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
БАВ
Здравствуйте!

Пишу диплом, возникла необходимость произвести поверочный расчет водогрейного котла КВ-ГМ-10-150.

Из описания конвективной поверхности котла:

«Конвективная (водогрейная) поверхность нагрева котла расположена в вертикальной шахте с полностью экранированными стенами. Задняя и передняя стены выполнены из труб 603 мм с шагом S = 64 мм. Боковые стены экранированы трубами 833,5 мм. с шагом S =128 мм и являются коллекторами для труб конвективных пакетов, которые набираются из U-образных ширм из труб 283 мм. ширмы расставлены таким образом, что трубы образуют шахматный пучок с шагами S1 =64 мм и S2 =40 мм. Передняя стена шахты, являющаяся одновременно задней стенкой топки, выполнена цельносварной и отделяет топочную камеру от конвективной поверхности нагрева. В нижней части стены трубы разведены в четырехрядный фестон с шагами S1 =256 мм и S2 =180 мм. Все трубы, образующие переднюю, боковые и заднюю стены, вварены непосредственно в камеры  21910 мм»

Конвективная поверхность м2 221,5.

Может кто проектировал (или делал поверочный расчет) данного котла, знает ответы на следующие вопросы:
- Какая приблизительно должна быть температура на выходе из топки?
- Как вообще рассчитать данную конвективную поверхность? (Имеются в виду, конечно, не формулы, а принцип: надо ли разделять конв. теплообмен при поперечном обтекании труб и при продольном экранов + лучистый).
- Сколько рядов (если это вообще применимо для U-образных ширм) и количество трубок.
- Количество конвективных пучков ?

Картинки из каталога мне не помогают…

А вот и каталог, если вдруг понадобиться http://tgv.khstu.ru/downloads/katalog_kotel_vodogr.exe

Специалисты, профессионалы, просветите!!!
С уважением…
Гость_Igor Barishpolets
Да, приходилось заниматься подобным... ДКВР.
На выходе из котла перед экономайзером температура газов составляет 250-350 град С, после экономайзера перед дымовой трубой - 150-180 град С.
EGS
Обратись на ОАО "Дорогобужкотломаш", они их производят и расчеты у них тоже есть. www.dkm.ru
asl
Температуры зависят от того на каком топливе работает котел.
Найдите "нормативный метод по расчету котельных агрегатов" (название не совсем точное). Там думаю найдете и ответы. Или просто учебники по котельным агрегатам. Там иногда авторы приводят реперные точки (температуры) за/перед той или иной поверхностью нагрева. Могу лишь сказать, что при работе на газе температура на выходе из топки наверняка будет выше, чем при работе на мазуте.
По-поводу расчета:
1. Задаетесь температурами на входе и выходе газов и температуры на входе рабочего тела (пара или воды) или получаете исходные данные по заданию. Температуру рабочего тела на выходе расчитываете по балансу.
2. Расчитываете средний температурный перепад между газами и теплоносителем.
3. Расчитываете коэффициент теплопередачи за счет конвекции и излучения газов.
4. Расчитываете количество тепла полученное за счет излучения из топки.
5. Расчитываете температуры газов и рабочего тела на выходе из нагреваемой поверхности.
6. Проводите поверку невязки. Если не сходится изменяете некоторые из температур и по-новой, пока не получете удовлетворяющий вас вариант.

Все это делается по "нормативному методу", про который я укзал выше. Так же существует программа "TRAKT" производства "ЗИО-Подольск", но на её изучение уходит целый семестр (это если в тонкости не вдаваться rolleyes.gif )
Масюня
Помогите! крик души, нужно рассчитать газоходы от котла КВ-ГМ-10!!!! Решили на котельной поменять котлы на КВ_ГМ, а труба и борова хотят старенькие, читала Аэродинамический расчет под редакцией Мочана, и не смогла разобраться, может кто знает более понятную методичку?
Лыткин
Цитата(Масюня @ 16.10.2014, 14:50) *
Помогите! крик души, нужно рассчитать газоходы от котла КВ-ГМ-10!!!! Решили на котельной поменять котлы на КВ_ГМ, а труба и борова хотят старенькие, читала Аэродинамический расчет под редакцией Мочана, и не смогла разобраться, может кто знает более понятную методичку?

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.