Возник следующий вопрос при приемо-сдаточных испытаниях систем дымоудаления. Система ДУ имеет расход дымовых газов на вентиляторе 16320 куб.м/ч, клапан ДУ один, площадь живого сечения 0,29 кв.м. При запуске системы для сдачи пожарным были проведены замеры скоростей в клапане ДУ. После чего пожарный выдал замечание о несоотвествии скоростей и расходов воздуха с проектными значениями. Он считает,что скорость в клапане должна составлять v=16320/(3600*0,29)=15,6м/с. Реально зафиксированная скорость порядка 8 м/с. Я считаю,что понижение скорости и соответственно снижение расхода через клапан обуславливается тем,что плотность воздуха при 20С принимается равной 1,2 кг/куб.м, а плотность газов принятая при расчете 0,6 кг/куб.м.
В связи с этим, при испытании системы ДУ через клапан идет расход равный 8160 кубмб/ч, поэтому и скорости в сечении клапан снижены. Как объяснить пожарному,что скорости действительно низкие из-за разности плотностей? Или я не права?