Цитата(max_9090 @ 27.11.2014, 16:19)

У начальства назрело поменять FS90 на xls80 или xls3000, но шлейфы перекладывать не хотят.
Xls80 и 3000 будут нормально работать в шлейфе, где соединение датчиков и модулей выполнено лучом (не кольцом) и сечением шлейфа 0,75?
xls3000 будет работать с модулями TC810E, TC809E?
В РФ уже используются панели xls3000?
Есть люди, проходившие обучение по этим панелям в Honeywell Россия?
В принципе обе панели будут работать, но есть ньюансы:
1. FS90Plus по некоторым возможностям (9 шлейфов, охранная сигнализация, СКД) превосходит XLS80e. Таким образом ни каждую систему
на базе FS90Plus можно заменить XLS80e. Может работать как с кольцом, так и с радиальным шлейфов, но кольцо предпочтительней.
2. XLS80e самая привередливая к монтажу. Для полноценной работы сопротивление шлейфа должно быть меньше 33 Ом, против 50Ом у FS90Plus.
3. XLS3000 не работает с некоторыми модулями/датчиками европейского производства. Я слышал, что это очень редкие устройства, но
имеет смысл уточнить заранее. К обычным ТС809 и ТС810 это вроде не относится.
4. В панели XLS3000 есть охранная сигнализация, но нет СКУД.
Я слышал по крайней мере о нескольких объектах в СПб, Москве на XLS3000: госпиталь Вакулева, Эрмитаж.