Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Deltanet Fs 90 Plus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
max_3030
Здравствуйте.
Пожарная панель DeltaNet FS 90 Plus «Honeywell», соединение датчиков и модулей выполнено лучом (не кольцом). Аналоговое значение у некоторых датчиков 30%. Это в переделах нормы или есть повод беспокоиться?(на станции ошибок нет)
Кто-нибудь может выложить документацию (на русском) для DeltaNet FS 90 Plus «Honeywell»?
Y&S
Какие 30%? Может быть все таки 30 аналоговых единиц? Аналоговая величина изменяется от 30 до 150 единиц.
90 единиц обычно - Предтревога, 120 - Тревога. Таким образом 30 единиц - идеально чистый датчик. Правда если датчик есть в программе, но отключен программно он будет показывать те же 30 единиц.
Русской документации (нормальной) нет в природе. Есть небольшие инструкции операторов, который обычно пишутся под конкретный объект.
BTW, Вы в курсе, что панель давно снята с произодства, а после 2015 года для нее уже не будут выпускать никаких запасных частей. Хоневелл рекомендует переходить на более свежие панели XLS80e, XLS3000!
max_3030
Цитата(Y&S @ 19.5.2014, 15:16) *
Какие 30%? Может быть все таки 30 аналоговых единиц? Аналоговая величина изменяется от 30 до 150 единиц.

Да именно так. Спасибо за ответ.
Цитата
Вы в курсе, что панель давно снята с произодства, а после 2015 года для нее уже не будут выпускать никаких запасных частей. Хоневелл рекомендует переходить на более свежие панели XLS80e, XLS3000!

Можно взглянуть на пост Хонивелла?
Y&S
Цитата(max_3030 @ 19.5.2014, 21:21) *
Да именно так. Спасибо за ответ.

Можно взглянуть на пост Хонивелла?

Смотрите официальный бюлютень на английском. Предполагаю, что есть и что-то похожее на русском.
max_3030
Спасибо.
max_3030
Подскажите, что значит на панели Deltanet Fs 90 Plus индикация:
A A
1 или 0
0 6
1 1
"A" высвечивается в номере шлейфа.
max_3030
* A101 или A061
Y&S
Цитата(max_3030 @ 24.6.2014, 0:15) *
* A101 или A061

A - обозначает логическую группу с соответствующим номером.
Логическая группа - логическое объединение 15 входных устройств.
О том, что входит в конкретную логическую группу и каковы условия ее срабатывания можно выяснить только из исходных текстов.
max_3030
На какие параметры нужно обратить внимание при покупке АКБ для станций DeltaNet FS90+ ?
Y&S
Цитата(max_3030 @ 14.7.2014, 23:05) *
На какие параметры нужно обратить внимание при покупке АКБ для станций DeltaNet FS90+ ?

Панель требует 24 V DC. Так как батареи обычно идут на 12 В, то используется пара батарей, подключенных последовательно.
Выбор емкости зависит от размера в шкафу (в стандартный шкаф входит пара 26 Ач), времени работы от батарей, количество потребителей
и пр.
max_9090
Станция Deltanet Fs 90 Plus.
Модуль tc809/810 не отвечает опросу по лучу. Если отсоединить полностью его от луча и устройства то, модуль приходит в норму. Это сигнал, что модуль нужно срочно менять или допустимый глюк на луча/станции?
Y&S
Цитата(max_9090 @ 16.9.2014, 16:51) *
Станция Deltanet Fs 90 Plus.
Модуль tc809/810 не отвечает опросу по лучу. Если отсоединить полностью его от луча и устройства то, модуль приходит в норму. Это сигнал, что модуль нужно срочно менять или допустимый глюк на луча/станции?

Не очень понятно, что вы делаете с модулями.
Какие именно модули старые (200 серия- белая крышка) или новые (500 серия - черная крышка)?
Версия прошивки платы управления СА? Старые платы не обязаны работать с новыми модулями!!!
Устройства в программе и в реальности должны совпадать по типу: в программе ТС809 по факту ТС809.
С ТС810 важно в каком режиме наблюдаемом или нет работает модуль.
ТС809 если к модулю вместо шлейфа наблюдения (клеммы 6 и 7) подлкючить оконечное сопротивление 47 КОм
исправный модуль должен показывать нормальное состояние.


max_9090
Модули model TC810E1032 TC809E1043 с черными крышками для монтажных коробок m200e-smb
Цитата(Y&S @ 17.9.2014, 15:11) *
Не очень понятно, что вы делаете с модулями.

Отсоединяю зеленые клемники с проводами от модуля.
Цитата(Y&S @ 17.9.2014, 15:11) *
Версия прошивки платы управления СА? Старые платы не обязаны работать с новыми модулями!!!
Устройства в программе и в реальности должны совпадать по типу: в программе ТС809 по факту ТС809.

А где можно посмотреть версию прошивки? (Я думаю как станции на объекте в 2002-2006 поставили так ничего и не обновляли)
Совпадают или нет вопрос интересный.... Могу тока сказать, что совпадает с диспечеризацией на EBS т.е. отключаешь модуль TC809 от шлейфа там выдает, что мониторный модуль "отвалился"
Цитата(Y&S @ 17.9.2014, 15:11) *
С ТС810 важно в каком режиме наблюдаемом или нет работает модуль.
ТС809 если к модулю вместо шлейфа наблюдения (клеммы 6 и 7) подлкючить оконечное сопротивление 47 КОм
исправный модуль должен показывать нормальное состояние.

Т.е. наблюдаемый режим ТС810?
Цитата(Y&S @ 17.9.2014, 15:11) *
ТС809 если к модулю вместо шлейфа наблюдения (клеммы 6 и 7) подлкючить оконечное сопротивление 47 КОм
исправный модуль должен показывать нормальное состояние.

Т.е. быть в опросе?
Y&S
Цитата(max_9090 @ 17.9.2014, 16:33) *
Модули model TC810E1032 TC809E1043 с черными крышками для монтажных коробок m200e-smb

Отсоединяю зеленые клемники с проводами от модуля.

А где можно посмотреть версию прошивки? (Я думаю как станции на объекте в 2002-2006 поставили так ничего и не обновляли)
Совпадают или нет вопрос интересный.... Могу тока сказать, что совпадает с диспечеризацией на EBS т.е. отключаешь модуль TC809 от шлейфа там выдает, что мониторный модуль "отвалился"

Т.е. наблюдаемый режим ТС810?

Т.е. быть в опросе?

При отсоединении всех клеммников у Вас просто пропадет не только модуль, но и все за ним стоящее т.к. приход\уход клем 1-4 коммутируется через модуль.
Если Вы знаете, что у Вас панель 2002 года, то про версии прошивок можете не беспокоиться. Все должно работать.
ТС809 с подключенной колодкой шлейфа 1-5 и оконечником между 6 и 7 должен быть в опросе и в нормальном состоянии.
ТС810 в наблюдаемом режиме также требует наличие оконечника 47 КОм и правильно установленных переключателей.
max_9090
Модуль TC809E1050 в шлейфе под адресами 172-173. 172 адрес на станции висит в ошибке.(по EBS пишет, что нет ответа), 173 в норме и остальные датчики и модули на шлейфе в норме. Сброс производили на станции и через программу, модуль поменял, резисторы 47kOm заменили-без результатно. В чем может быть проблема ?
max_9090
Цитата(max_9090 @ 30.10.2014, 16:13) *
Модуль TC809E1050 в шлейфе под адресами 172-173. 172 адрес на станции висит в ошибке.(по EBS пишет, что нет ответа), 173 в норме и остальные датчики и модули на шлейфе в норме. Сброс производили на станции и через программу, модуль поменял, резисторы 47kOm заменили-без результатно. В чем может быть проблема ?

Причина найдена.
max_9090
У начальства назрело поменять FS90 на xls80 или xls3000, но шлейфы перекладывать не хотят.
Xls80 и 3000 будут нормально работать в шлейфе, где соединение датчиков и модулей выполнено лучом (не кольцом) и сечением шлейфа 0,75?
xls3000 будет работать с модулями TC810E, TC809E?
В РФ уже используются панели xls3000?
Есть люди, проходившие обучение по этим панелям в Honeywell Россия?
Y&S
Цитата(max_9090 @ 27.11.2014, 16:19) *
У начальства назрело поменять FS90 на xls80 или xls3000, но шлейфы перекладывать не хотят.
Xls80 и 3000 будут нормально работать в шлейфе, где соединение датчиков и модулей выполнено лучом (не кольцом) и сечением шлейфа 0,75?
xls3000 будет работать с модулями TC810E, TC809E?
В РФ уже используются панели xls3000?
Есть люди, проходившие обучение по этим панелям в Honeywell Россия?

В принципе обе панели будут работать, но есть ньюансы:
1. FS90Plus по некоторым возможностям (9 шлейфов, охранная сигнализация, СКД) превосходит XLS80e. Таким образом ни каждую систему
на базе FS90Plus можно заменить XLS80e. Может работать как с кольцом, так и с радиальным шлейфов, но кольцо предпочтительней.
2. XLS80e самая привередливая к монтажу. Для полноценной работы сопротивление шлейфа должно быть меньше 33 Ом, против 50Ом у FS90Plus.
3. XLS3000 не работает с некоторыми модулями/датчиками европейского производства. Я слышал, что это очень редкие устройства, но
имеет смысл уточнить заранее. К обычным ТС809 и ТС810 это вроде не относится.
4. В панели XLS3000 есть охранная сигнализация, но нет СКУД.

Я слышал по крайней мере о нескольких объектах в СПб, Москве на XLS3000: госпиталь Вакулева, Эрмитаж.

max_9090
Здравствуйте.
Подскажите, как называется плата в б/п пожарной станции Deltanet Fs 90 Plus к которой подключаются аккумуляторы(стоит параллельно основной плате плате б/п, так же с неё идут провода на осн плату станции, на которой устанавливают платы CA, LJ)?
По каким параметрам и как станция проверяет уровень заряда батарей?
Благодарю всех кто ответит.
Y&S
Цитата(max_9090 @ 19.5.2015, 23:59) *
Здравствуйте.
Подскажите, как называется плата в б/п пожарной станции Deltanet Fs 90 Plus к которой подключаются аккумуляторы(стоит параллельно основной плате плате б/п, так же с неё идут провода на осн плату станции, на которой устанавливают платы CA, LJ)?
По каким параметрам и как станция проверяет уровень заряда батарей?
Благодарю всех кто ответит.

Вы имеете ввиду сам блок питания или блок управления зарядкой батарей (устанавливается поверх блока питания)?
max_9090
Цитата(Y&S @ 22.5.2015, 3:04) *
Вы имеете ввиду сам блок питания или блок управления зарядкой батарей (устанавливается поверх блока питания)?

Это маленькая плата, стоит параллельно осн. блоку питания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Y&S
Цитата(max_9090 @ 22.5.2015, 7:50) *
Это маленькая плата, стоит параллельно осн. блоку питания.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я и говорю, что она надевается сверху на блок питания. Это модуль наблюдения батарей
В каком-то из старых букварей нашел упоминание
14506408 - модуль управления батареями
Насколько это актуально - не в курсе.
max_9090
Цитата(Y&S @ 25.5.2015, 21:05) *
Я и говорю, что она надевается сверху на блок питания. Это модуль наблюдения батарей
В каком-то из старых букварей нашел упоминание
14506408 - модуль управления батареями
Насколько это актуально - не в курсе.

Спасибо.
По каким параметрам и как станция проверяет уровень заряда батарей?




=========================================================

Если, кому-то, интересно заказать запчасти для FS90+ можно до 1 августа 2015, после заказы не будут принимать в Honeywell.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.