Чтобы ездить, нужно данные колеса поставить. Чтобы их поставить нужно закрутить болты
Я имел ввиду упрощенную схему. Просто никогда ранее не сталкивался с таким оборудованием.
Имеем стандартный чиллер на 600 кВт. Тконденсации 50 град. Тграфик воды 7/12. Конденсатор воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами (будет установлен на крыше). Вопрос основной в том, кроме фреонопроводов что еще необходимо? Нужны будут переходники, т.к. диаметры подключений чиллера и конденсатора различаются.
мне достаточно знать только принципиальную схему, все остальное (подбор оборудования и комплектующих) сделают уже производители оборудования(поставщики), (полной тех документации пока нет).