Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
kontrolsab
Добрый день уважаемые специалисты!
Прошу Вас высказать своё аргументированное мнение, т.к сам уже зашёл в тупик.
В настоящее время наша организация монтирует системы ДУ в жилом доме
Высота до последних жилых окон 27,5 м,
ДУ из коридоров предусматривается, так же как и предусматривается подпор в эти коридоры.
И всё бы мне было ясно кроме одного. В здании есть единственный лифт, который является и пассажирским и пожарным одновременно. Вот с ним то и вопрос: на сколько я понимаю подпор в этот лифт необходим? Но почему тогда в проекте данного решения нет, а проект в свою очередь прошёл экспертизу.
Было у нас в других проектах похожее решение что дымоудаление было из коридоров а вместо подпора в коридор, «дули» в пож.лифт.
ИОВ
П. 7.4.6 СНиП 31-01-2003 и 7.4.6 СП 54.13330.2011 не требуют обязательного устройства лифта для пожарных подразделений в зданиях высотой менее 50 м. Если в других разделах проекта (АР, Э и автоматика) присутствует такой лифт, то эксперт совершил грубую ошибку. Если в других разделах такой лифт не предусмотрен, то ошибаетесь Вы, увидев всего один лифт.