Botva
Доброго всем времени суток. Вопрос следующий, имеем ввод в здание кабелем АПВБбШв. С момента монтажа наружных сетей проект изменился и электрощитовая находится в другом конце здания. Наружные сети переложить возможности нет. Можно ли поставить на вводе в здание муфту, перейти на кабель допустим АВВГнг-LS, этим кабелей пройти через все здание под потолком, а в электрощитовой установить ВРУ? Есть требование ПУЭ, что на вводе должно быть предусмотрено вводное устройство, но там не конкретизируется на каком расстоянии от места ввода в здание оно должно быть установлено...
Ludvig
Конечно можно. Лучше ВУ приладь сразу, А РП где получится.
AdyBOB
Или кабельную приставку. Главное чтобы сечение по длине КЛ прошло.
ailcat
Разумнее ящик ВУ (с рубильником) на вводе кабеля, и далее ВВГнг-LS до ВРУ.

А вот если муфтить - то лучше все-таки с однотипным (т.е. люминь с люминью, в идеале также бумагу с бумагой).
У меди и алюминия разные режимы КЗ, аналогично разное время нагрева и допустимая температурау винила и бумаги (а это уже не толкьо при КЗ)...