Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: один выпуск канализации на три блок-секции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Starbuck
Заказчик в целях экономии желает сделать один канализационный выпуск на три блок-секции 9-этажного дома и пустить трубу по подвалу. Я как проектировщик, очень сильно сомневаюсь, что это возможно, как минимум рискованно. Ведь между блок секциями могут быть подвижки, и довольно значительные, что может привести к порыву трубы, к тому же увеличение диаметра и появление никем не учтенных монтажных проемов. В нормативной документации ничего не нашла. Подскажите по какому пункту СНиП можно послать скупердяя заказчика, и заставить делать согласно уже прошедшего техэкспертизу проекта с выпусками на каждую блок секцию? (то же с отоплением 1 ввод на три блок секции)
Dima_UA
Делают и один водопроводный ввод на 5 сблокированых секций.

по канализации надо просчитать отметки, чтобы не закрывать проходы. а так запретов нет.
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 23.6.2014, 12:33) *
по канализации надо просчитать отметки

И кто их должен считать? Как мне кажется - необходимо в установленном порядке внести изменения в проектную документацию.
Водяной
технические минусы такого решения:
- перекрытие проходов в подвале
- заделка в стенах между секциями трубы канализации (от деформаций при просадке блок-секций зданий и создание противопожарного замка)

отверстие должно быть большим, для исключения повреждения труб при просадке...надо продумывать заделку стыков...либо все секции считать единым противопожарным объёмом...в результате такой прокладки канализации..
Serg Ivanov
Цитата(Starbuck @ 23.6.2014, 12:01) *
Заказчик в целях экономии желает сделать один канализационный выпуск на три блок-секции 9-этажного дома и пустить трубу по подвалу. Я как проектировщик, очень сильно сомневаюсь, что это возможно, как минимум рискованно. Ведь между блок секциями могут быть подвижки, и довольно значительные, что может привести к порыву трубы, к тому же увеличение диаметра и появление никем не учтенных монтажных проемов. В нормативной документации ничего не нашла. Подскажите по какому пункту СНиП можно послать скупердяя заказчика, и заставить делать согласно уже прошедшего техэкспертизу проекта с выпусками на каждую блок секцию? (то же с отоплением 1 ввод на три блок секции)

Если есть сейсмика - пп.21.9
Starbuck
спасибо. СП30.13330.2012 п. 9.2.2 Не допускается пересечение трубопроводами деформационных швов зданий. Сейсмика в нашем районе 7 баллов. С этим все понятно. А вот по отоплению (1 ввод на 3 блок-секции) похожих норм нет