Alex_Gricay
Добрый день. Такая вот проблема. Необходимо было просчитать подпорную вентиляцию в тамбур шлюз, ведущий из лестничной клетки подвала на улицу. Я просчитал по снипу 2.04.05-91. Но пожарники заявили что этот снип отменен и необходимо придерживаться снип 41.01-2003. Но по этому снипу никак не пойму как мне сделать просчет. Подскажите пожалуйста, может есть какая нибудь метода к ниму или пример просчета по этому снипу?
Alex_Gricay
Огромное спасибо, очень помогло, практически во всем разобрался. Только не пойму, как определить Sуд для тамбур-шлюза с закрытыми дверями
Sуд - удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей,
м /кг; изменяется в пределах 6000-200000 м /кг; а как понять?
Alex_Gricay
Не могли бы возвратить документ, который был удален?
zvyagaaa
Цитата(Alex_Gricay @ 27.6.2014, 11:29) *
Не могли бы возвратить документ, который был удален?

http://www.abokbook.ru/normdoc/529/
Alex_Gricay
Спасибо