Цитата(Ost @ 27.6.2014, 20:00)

... бред, утверждённый в качестве документа, обязательного к применению.
В самом ГОСТ Р 22.1.12-2005 я как-то не увидела пункта о том, что нельзя использовать информацию от контроллеров автоматики и диспетчеризации.
поискала в документе "ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СМИС) ОБЪЕКТОВ, СОПРЯГАЕМЫМ С ОРГАНАМИ ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РСЧС (МУНИЦИПАЛЬНОГО И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЕЙ)..." 2011 г. - тоже не заметила.
На курсах по СМИС, помнится мне, преподаватель (практик, реализовавший уже не один проект СМИС) говорил так - перед разработкой проекта СМИС обязательно делаются СТУ - специальные технические условия.
И в них прописывается, что в данном конкретном случае по технологическому процессу невозможна врезка дополнительных датчиков в трубопровод и т.п., поэтому используются сигналы от существующей системы автоматизации - по интерфейсу прямо от контроллера,
или даже через OPC от SCADA диспетчеризации.
Этот документ - СТУ - подписывается местными МЧС-овцами, теми, к которым будет потом сигнал идти о ЧС.
И тогда можно использовать уже существующие контроллеры автоматики и диспетчеризации как источник для СМИС.
Вот как-то так...
А вообще-то, чтобы делать проекты СМИС, нужен допуск СРО, а его не дают, пока не пройдёшь курсы по СМИС, а там вроде бы всё растолковывают, и примеры дают...