Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: защита от протечки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
neadekvat
Здравствуйте!
Появился вопрос по защите от протечки.
Выявлять протечку планирую датчиками H2O-Контакт, цепляя их к Zennio QUAD(модуль аналоговых/дискретных входов).
Далее пошли вопросы.
Как правильно управлять шаровыми кранами с электроприводом? Через какие актуаторы ими управлять? И какие шаровые краны с электроприводами вы используете?(нужно бы понадежнее).
Или же ситему защиты от протечки ставить отдельно от KNX? Например Нептун, Автосторож и др... Но как потом управлять ими из KNX? (например уходя из дома закрывать краны)
Заранее спасибо!
AndyTrof
Чем обычный свич не подходит ? Привод например Belimo https://www.youtube.com/watch?v=5hSrSk3IgqE наверняка есть и у других производителей.
neadekvat
Хотелось бы что то единое, и много пластмассовых соединений тоже не здорово. А какое устройство будет управлять этими приводами?
Konstantin_X
Вот такие ставили: http://www.neptun-mcs.ru/catalog/parts/val...harovyy_depala/
Пока работают. Управляются обычным релейным каналом.
neadekvat
Управление с помощью реле, которым мы вкл/выкл нагрузки? Например Gira 4-канальн., 16 A (артикул 1004 00)?
neadekvat
А каким образом можно интегрировать систему Нептун, Автосторож итд. в KNX?
Андрес
На одном объекте интегрировался в knx по следующей схеме (в работе лет 5 уже)
1. управление (алгоритм) - логический модуль siemens logo + примочка под knx
2. датчики протечек использовал от нептуна
3. сервопривода использовал шаровые с обратной связью (на случай если демоны замуруют, так и замуровали 1 люк с 2 сервоприводами)
8 датчиков / 6 сервоприводов

под кнх можно использовать датчики протечек от сименс
на управление любое реле с 2 каналами на 1 сервопривод (я делал на подачу питания на момент открытие/закрытие - в остальное время были обесточены)
по обратной связи смотрите сами, нужно не нужно

определяете алгоритм работы и возможность реализовать теми устройствами,кот.есть в системе

А каким образом можно интегрировать систему Нептун, Автосторож итд. в KNX?
полноценно ни как.
belyakov
От чегож никак.
У них всех есть внешнее управление и обратная связь.
Соответственно, нужен сухой контакт для передачи данных о протечке в knx
и
реле для принудительного закрытия кранов.
v-david
зайдите на сай гидролок, там эти проблемы давно решены. ссылку не даю по понятным причинам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.