miliman
Добрый день, уважаемые. Столкнулся с таким фактом
Привода клапанов дымоудаления( марка в названии темы) приказали долго жить. Из 300 проверенных 15 умерли, основная проблема питающий кабель вываливается( как то совсем ненадежно закреплен), а так как неразборный вставить обратно не получается. Может кто пробовал ремонтировать? Может есть аналоги?, а то цена напрягает.
miliman
Ну дело так(если кто будет сталкиваться). Разобрал, подцепил обратно провода, закрепил их наглухо, собрал и поставил обратно, работает. Может брак партии был? С уважением.